Caros especialistas, nos desenhos elaborados pelo escritório de projetos, desde a saída do MCC até a conexão com o DCS, não foram projetados relés intermediários nos pontos DI/DO. Gostaria de saber se isso é seguro. Parece-me que não é seguro. Peço ajuda a quem já teve experiência nisso
Os sinais entre o MCC e o DCS devem ser isolados por relés, e esses relés devem ser independentes; não é permitido usar placas de relés
Quando há sinais digitais entre as redes de alta e baixa tensão, é necessário um relé intermediário para isolar esses sinais; caso contrário, a placa DCS pode ser danificada. Um gabinete separado para os relés intermediários é uma ótima opção
Isso depende se o diagrama de circuito do armário elétrico já utiliza um relé intermediário, e se há fusíveis nas placas DI/DO. Todos estão preocupados que a tensão de 220V possa danificar o disjuntor. Gostaria de saber: se houver apenas a fiação de 220VAC conectada a 24VDC, sem formar um circuito completo, isso ainda causará danos aos componentes?
Teoricamente, é preciso adicioná-lo. Você não perguntou ao escritório de design por que eles não o projetaram?
Concordo com a opinião do quinto andar. Primeiro, é preciso verificar o circuito de controle do painel elétrico: se já está sendo utilizado um relé intermediário no contatores de corrente alternada, ou se os contatos auxiliares dos contatores de corrente alternada já são sinais de baixa tensão de 24V. Há fusíveis nos terminais de conexão do painel DCS? Se houver, não há necessidade de projetar tudo novamente
É melhor adicionar isolamento por relé; se os fios do MCC estiverem conectados de forma incorreta, isso pode danificar o equipamento, o que não vale a pena
Isso precisa ser adicionado. Você pode incluir esses relés nas negociações com o fornecedor da DCS; provavelmente isso não aumentará muito o custo