Conexão do painel elétrico MCC até o painel DCS

2016-04-17View Original

Thread Content

Caros especialistas, nos desenhos elaborados pelo escritório de projetos, desde a saída do MCC até a conexão com o DCS, não foram projetados relés intermediários nos pontos DI/DO. Gostaria de saber se isso é seguro. Parece-me que não é seguro. Peço ajuda a quem já teve experiência nisso
Reply #22016-04-17
Os sinais entre o MCC e o DCS devem ser isolados por relés, e esses relés devem ser independentes; não é permitido usar placas de relés
Reply #32016-04-17
Quando há sinais digitais entre as redes de alta e baixa tensão, é necessário um relé intermediário para isolar esses sinais; caso contrário, a placa DCS pode ser danificada. Um gabinete separado para os relés intermediários é uma ótima opção
Reply #42016-04-17
Isso depende se o diagrama de circuito do armário elétrico já utiliza um relé intermediário, e se há fusíveis nas placas DI/DO. Todos estão preocupados que a tensão de 220V possa danificar o disjuntor. Gostaria de saber: se houver apenas a fiação de 220VAC conectada a 24VDC, sem formar um circuito completo, isso ainda causará danos aos componentes?
Reply #52016-04-17
Teoricamente, é preciso adicioná-lo. Você não perguntou ao escritório de design por que eles não o projetaram?
Reply #62016-04-17
Concordo com a opinião do quinto andar. Primeiro, é preciso verificar o circuito de controle do painel elétrico: se já está sendo utilizado um relé intermediário no contatores de corrente alternada, ou se os contatos auxiliares dos contatores de corrente alternada já são sinais de baixa tensão de 24V. Há fusíveis nos terminais de conexão do painel DCS? Se houver, não há necessidade de projetar tudo novamente
Reply #72016-04-17
É melhor adicionar isolamento por relé; se os fios do MCC estiverem conectados de forma incorreta, isso pode danificar o equipamento, o que não vale a pena
Reply #82016-04-17
Isso precisa ser adicionado. Você pode incluir esses relés nas negociações com o fornecedor da DCS; provavelmente isso não aumentará muito o custo

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.