Ajuda, transmissor de pressão, problema de medição imprecisa

2016-04-17View Original

Thread Content

Caros colegas, atualmente há um transmissor de pressão instalado na saída da bomba de pistão. A pressão de funcionamento normal é de 28 a 30 MPa. Antes da parada para manutenção, tudo estava normal. Após a manutenção, a corrente elétrica e a frequência de funcionamento da bomba estavam em conformidade com os valores esperados. No entanto, a pressão indicada pelo transmissor não correspondia aos valores da corrente e da frequência, e a diferença era significativa. Durante a manutenção, apenas a bomba de pistão foi consertada; as outras partes elétricas não foram afetadas. Gostaria de saber onde está o problema Obrigado
Reply #22016-04-18
Verifique se há conexões soltas no transmissor de pressão
Reply #32016-04-18
Remova o transmissor de pressão e use uma bancada de calibração para aplicar pressão, verificando se o sinal gerado está alinhado com a pressão real. Se não funcionar, ajuste o transmissor de pressão. Há também outra possibilidade: as tubulações de medição estão obstruídas?
Reply #42016-04-18
Porque antes da manutenção estava tudo normal, mas depois da parada para manutenção surgiram problemas. Portanto, é necessário verificar com atenção se o transmissor e os conectores relacionados estão em boas condições, bem como se as válvulas de amostragem e os tubos de transmissão de pressão não estão obstruídos.
Reply #52016-04-18
Primeiro, calibre o transmissor de pressão e o indicador de pressão; ainda não estão alinhados. O problema está na bomba ou nos tubos; verifique cada um deles separadamente...
Reply #62016-04-18
A pressão exibida pelo transmissor de pressão não corresponde à corrente e frequência da sua bomba? Provavelmente, a capacidade da sua bomba mudou após a manutenção, e por isso não corresponde ao valor anterior à parada
Reply #72016-04-18
Mas a indicação da produção está em conformidade com a frequência da bomba e a corrente.
Reply #82016-04-18
Feche a válvula, abra para a atmosfera e verifique se o zero é zero. Use um manômetro para fazer um ajuste aproximado. Parece que o que foi dito no 6º andar faz sentido!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.