Gostaria de fazer uma pergunta: em bombas controladas por DCS, como é feito o acionamento e desligamento do motor? A configuração realizada pelo DCS é para iniciar e parar o sistema. Como se controla o acionamento e desligamento de uma bomba? Será possível desenhar um diagrama elétrico para explicar isso? Obrigado
Em termos simples, o programa DCS gera um sinal DO para o sistema elétrico, que é o controlador da bomba. Quando o controlador da bomba recebe esse sinal, ela é acionada; se o sinal desaparecer, ela para de funcionar.
Para onde conectar os dois fios que vêm da parte elétrica? O sinal enviado pelo DCS é apenas de ligado/desligado?
O sinal de partida é emitido pelo DCS por meio de contatos secos para o sistema elétrico; através de um relé intermediário, esse sinal é inserido no circuito de controle da bomba, permitindo assim o seu funcionamento. O processo de parada da bomba funciona da mesma maneira.
A saída do DCS para o sistema elétrico é composta por 2 contatos secos, que controlam os relés intermediários; as funções são realizadas por meio desses 2 relés intermediários.
O DCS possui dois contatos de saída secos: um contato aberto e um contato fechado. O contato aberto está em paralelo com o botão de partida local, enquanto o contato fechado está em série com o botão de parada local. A saída é feita por meio de sinais de pulso.
O diagrama em degraus funciona da mesma maneira que o PLC