Thread Content
Diz-se que existem normas que estabelecem que, no caso de flanges de grande porte (com juntas do tipo RTJ, ou seja, juntas anulares octaédricas), é possível, após a instalação, determinar se os parafusos estão bem apertados, medindo a distância entre as duas flanges (já que a junta é comprimida). Não se sabe se alguém conhece tais normas; provavelmente são normas da API.
Não sei. Mas havia um colega de trabalho anterior; quando eles faziam o trabalho, o cliente exigia que as duas superfícies das flanges fossem torcidas para ficarem coladas uma à outra, o que causava uma deformação total delas.
Quando é colado, ele se deforma visivelmente. Que tamanho enorme é esse?
O travamento da flange não permite que ela se deforme. Se a flange se deformar, ou é necessário realizar um alinhamento forçado, ou o material utilizado não é adequado
Isso se enquadra no primeiro caso, emparelhamento de alta força.
Isso não deveria ser um valor fixo, certo? Isso tem a ver com o material da flange, a espessura e o material da junta, além do torque necessário para apertar os parafusos.
Cada par de flanges possui uma força de aperto projetada, e isso precisa ser calculado
Uma pessoa que trabalhou na instalação me disse que eles apertaram os parafusos até o ponto certo, e que a distância entre as duas flanges foi medida para garantir que tudo estivesse de acordo com as normas. No entanto, ele não se lembra do número da norma.
Nos padrões B31.1 e 31.1 da ASME, existem requisitos relacionados ao travamento das flanges. Consulte as especificações para mais detalhes
Poderia me dizer qual é aquele trecho? Há muitos, então é difícil encontrar. Obrigado.