A fonte de água é a mesma, dividida em 5 sistemas; por que então a condutividade elétrica é diferente?

2016-04-19View Original

Thread Content

Olá a todos. Eu tenho um sistema de resfriamento por circulação de água. A fonte de água é a mesma, e ela vai para 5 sistemas diferentes. Por que a condutividade elétrica é diferente em cada um deles? Além disso, a diferença é bem grande O sistema de água circulante pode utilizar aditivos de liberação controlada para prevenir a formação de incrustações, além de agentes bactericidas e antifúngicos? Além disso, esses aditivos podem reduzir a condutividade elétrica da água? Como controlar a condutividade? Obrigado. Condutividade, igual, sistema
Reply #22016-04-20
Cinco sistemas, com o mesmo volume de água de reabastecimento. Mas, como a taxa de concentração e a quantidade de resíduos gerados por cada sistema são diferentes, isso acaba causando diferenças na condutividade elétrica da água em circulação. Além disso, os agentes inibidores de corrosão e de incrustação, como o nome já indica, são substâncias que atuam para reduzir a corrosão e impedir a formação de incrustações. Esse agente é apenas um aditivo e não consegue reduzir a condutividade elétrica do sistema; em certa medida, até pode aumentar a condutividade da água em circulação. Mas, como a quantidade adicionada é muito pequena, seu valor adicional pode ser considerado insignificante.
Reply #32016-04-20
Eu trabalho com tratamento de água. Você pode me adicionar no QQ: 905442518 e 3010937115. Explique os detalhes, que eu ajudo a analisar
Reply #42016-04-20
Os níveis de corrosão e incrustação nos 5 sistemas são diferentes, o que faz com que a condutividade elétrica em cada ponto de retorno da água também seja diferente. A adição de agentes inibidores de corrosão e incrustação, bem como de bactericidas, pode ajudar, pois esses produtos liberam íons positivos e negativos, o que também pode inibir a formação de novos íons (por exemplo, íons de ferro). Portanto, seu efeito não é totalmente claro. Para reduzir a condutividade da água em circulação, é necessário realizar uma limpeza eficaz dos resíduos, fornecer água de reposição de qualidade adequada e evitar vazamentos do meio de troca térmica~~
Reply #52016-04-20
O sistema Zhetao é um sistema novo; 2 unidades dele já estão em funcionamento há 2 anos, e outras 3 começaram a ser utilizadas apenas no ano passado. Como é possível que já haja corrosão e incrustações após um período tão curto de tempo? Há um sistema no qual, quando a água é esvaziada completamente, o nível fica em torno de 300. Mas, após uma noite, esse valor sobe para mais de 600. Por que isso acontece?
Reply #62016-04-20
Há vazamento no meio? ~~Ou água de circulação de outras partes se infiltrando~~
Reply #72016-04-20
Este é um sistema de resfriamento por circulação, e todos os equipamentos são novos. Acho que essas duas possibilidades que você mencionou são pouco prováveis. Além disso, como se pode verificar essas duas possibilidades? Obrigado
Reply #82016-04-20
As válvulas de importação e exportação devem ser bem fechadas, para que toda a água armazenada seja eliminada. Depois de algum tempo, abra as válvulas de descarga no sistema de circulação da água, para verificar se há algum tipo de material ou água em circulação~~
Reply #92016-04-20
A condutividade elétrica está diretamente relacionada aos íons dissolvidos. Após a água ser resfriada pelo ar, devido às mudanças na temperatura da água, a quantidade de evaporação varia. Além disso, durante o processo de resfriamento e evaporação, os íons liberados no ar ou em alguns componentes do equipamento podem afetar significativamente a condutividade elétrica da água. Uma membrana RO pode resolver esse problema.
Reply #102016-04-20
É possível realizar uma análise da qualidade da água. Um aumento na condutividade elétrica indica, claro, um aumento nos íons presentes na água. Assim, é possível ter uma ideia de quais são esses íons e qual pode ser a origem deles.
Reply #112016-04-22
Concordo com a sugestão de cima. É possível realizar uma análise da qualidade da água. Através dos dados de análise da água utilizada no ciclo e na água adicionada, pode-se determinar se a condutividade elétrica e as concentrações dos outros íons aumentam proporcionalmente (por exemplo: cloretos, íons de magnésio, silicatos, etc.). Isso indica que o sistema está em processo de concentração natural. Se o grau de concentração de algum desses íons for particularmente alto, ou se houver grandes diferenças nos níveis de concentração desses íons, além das características do meio refrigerante e das águas circundantes, é possível determinar o ponto de vazamento no sistema.
Reply #122016-04-22
Se não for controlado adequadamente, em poucos meses haverá incrustações e corrosão. Além disso, se aquele sistema não estiver em funcionamento e for deixado assim por uma noite, basicamente não haverá concentração, e a condutividade elétrica praticamente não mudará. Se a condutividade aumenta em mais do dobro, com certeza há vazamento. Vocês verificaram quais outras mudanças houve, além da condutividade? Pode ser listado para que todos possam discutir.
Reply #132016-04-22
Através da comparação dos dados de vários indicadores relacionados à água de reabastecimento e à água em circulação, e também em comparação com o fator de concentração, é possível identificar quais indicadores estão anormais. A condutividade só pode ser removida por meio de dispositivos de tratamento de efluentes ou de osmose reversa

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.