Thread Content
Este tópico foi editado pela última vez por ysk121115 em 21/04/2016, às 11:40. Gostaria de saber em quais situações se utiliza um termopar para medir temperaturas entre 0 e 100 graus Celsius. Existem algum requisito especial para isso? Adicional: Atualmente, o escritório de projetos insiste no uso de termopares. As informações que encontrei indicam que a precisão dos termopares para baixas temperaturas diminui, mas isso não significa que eles não possam ser utilizados. Um erro dentro da faixa de 1 grau é aceitável pelo escritório de projetos. Portanto, não tenho motivos para contestar isso. Alguém sabe se existem outros fatores que possam afetar seu uso?
Com um intervalo de medição tão estreito, por que não se usa uma resistência térmica? A precisão do termopar não é boa.
Deixe-me dizer que também seria necessário usar uma resistência térmica. No entanto, o projeto feito pelo escritório de engenharia prevê o uso de termopares, e ainda por cima do tipo E. Eles não pretendem fazer nenhuma alteração. Gostaria de saber qual é o motivo para eles usarem termopares
Alguém já utilizou termopares em condições de baixa temperatura? Qual é o grau de erro?
O erro de medição dos termopares é maior. Os estúdios de projeto estimam que, em termos de custo, método de medição e requisitos de medição, é mais vantajoso optar por termopares.
De jeito nenhum se pode usar termopares. Como medir a temperatura se ela for menor que a da sala de controle? Só será exibida a temperatura da sala de controle
Sua empresa pode, sem problemas, enviar um pedido de alteração de projeto ao escritório de design. O escritório de design responderá que a decisão cabe ao proprietário, e então poderá ser feita a alteração necessária. Além disso, o custo dos resistores térmicos é bem menor do que o dos termopares
Para baixas temperaturas, de fato, devem ser usadas resistências térmicas. Será que a equipe de projeto achou embaraçoso ser contestada e questionada, e por isso insistiu na escolha dos termopares? Vaidade!
Os termopares já estão obsoletos, além de serem suscetíveis a interferências
Tanto os termopares quanto as resistências térmicas podem ser usados. Tudo depende do nível de precisão que se deseja em relação à temperatura. Se a precisão for alta, é necessário usar uma resistência térmica; caso contrário, tanto os termopares quanto as resistências são adequados. A diferença está no fato de que os termopares têm uma linearidade ruim em baixas temperaturas, mas melhoram em altas temperaturas. Já as resistências térmicas têm uma linearidade excelente em baixas temperaturas. Portanto, para medir a temperatura em baixas temperaturas, é melhor usar uma resistência térmica
Compromisso entre preço e precisão. Em aplicações práticas individuais, em instalações de olefinas, com resfriamento a –196°C, são utilizados termopares do tipo T; também já houve casos em que os proprietários utilizaram termopares do tipo K. No entanto, as termopares de baixa temperatura realmente têm dificuldade em manter uma precisão elevada; a calibração deve ser feita nas proximidades do ponto de medição, geralmente em três pontos.