Posição da saída de medição do dispositivo de restrição de vazão nas tubulações de vapor

2016-04-20View Original

Thread Content

A posição das saídas de medição para as tubulações de vapor, durante a instalação no local, foi definida em 45 graus para baixo, enquanto as normas exigem 45 graus para cima. Isso afeta as medições? O meio é vapor saturado.
Reply #22016-04-21
O impacto é pequeno; instalar abaixo dificulta a construção e a manutenção.
Reply #32016-04-21
A posição da saída de medição do dispositivo de restrição de vazão nas tubulações de vapor deve ser, preferencialmente, horizontal!
Reply #42016-04-21
Não atende aos requisitos da norma. Os níveis de líquido nos dois tanques de condensação podem ser diferentes.
Reply #52016-04-21
Saindo a 45° para baixo, do válvula de raiz até o condensador, todo o percurso é preenchido com líquido condensado. O tanque de condensação fica completamente cheio de líquido condensado, sem espaço para fase gasosa; além disso, o tanque de condensação precisa ser totalmente aquecido. Então, para que serve esse tanque de condensação? Não é apenas um grande tubo, não é?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.