A sala de controle DCS geralmente possui várias fontes de alimentação de 220VAC

2016-04-20View Original

Thread Content

A sala de controle DCS geralmente possui várias fontes de alimentação de 220VAC. Quantas fontes de alimentação vêm da sala de distribuição? Como elas são conectadas? Como é possível garantir redundância? Existe UPS; como ele é conectado?
Reply #22016-04-21
Quatro vias, quem não é especialista não entende muito bem. Há desenhos
Reply #32016-04-21
Duas fontes de energia UPS: uma proveniente da rede elétrica urbana, que vai para o painel de distribuição de energia do DCS; a redundância energética é garantida por meio dos módulos de alimentação do DCS
Reply #42016-04-21
Atualmente, geralmente é exigida alimentação dupla com UPS, além de uma fonte de energia da rede elétrica. Os dois UPS oferecem redundância por meio de módulos de alimentação e módulos de comutação rápida; além disso, outra fonte de energia é utilizada para iluminação e ventilação do gabinete.
Reply #52016-04-21
Geralmente, são utilizados dois UPS; para casos importantes, é adicionado um terceiro UPS conectado à rede elétrica
Reply #62016-04-21
Geralmente, há dois sistemas UPS independentes para fornecer energia. Dependendo das necessidades específicas, também é possível usar um sistema UPS e a energia da rede elétrica normal. É necessário prestar atenção especial ao fato de que a estação do operador deve ser alimentada por duas fontes de energia, através de um dispositivo de comutação rápida!
Reply #72016-04-21
Opção 1: É possível utilizar dois sistemas UPS para fornecer energia, sem a necessidade de energia elétrica da rede. Opção 2: Alimentação dupla com UPS + energia da rede elétrica. A eletricidade da rede é usada para alimentar o ventilador e a iluminação.
Reply #82016-04-21
Uma fonte de alimentação da rede elétrica e um UPS são suficientes; A própria energia elétrica da rede é duplamente redundante
Reply #92016-04-21
Os UPS podem ter ou não redundância; se for necessária redundância, deve-se adquirir um UPS com essa funcionalidade. O UPS redundante também fornece energia elétrica; no final, o que chega ao DCS é tanto a energia do UPS quanto a energia da rede elétrica. No total, 2 rotas
Reply #102016-04-24
Geralmente, nos locais que não são muito importantes, utiliza-se um UPS combinado com a energia elétrica da rede. Nos locais importantes, são utilizados dois UPSs, além da energia elétrica da rede. Tudo depende se uma interrupção de energia pode causar riscos graves ou perdas econômicas significativas!
Reply #112016-04-24
Todos nós usamos duas fontes de energia: uma UPS e outra energia da rede elétrica

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.