Perguntei a respeito. Geralmente, a faixa de medição dos detectores de amônia utilizados nas compras é definida em 100 PPM. Mas por que é definido como 100 PPM? Não sei. Será que existe algum **padrão** para os detectores de amônia? Se sim, quais são as exigências? Obrigado!
Faixa de medição: 0~100LEL; alarme para níveis elevados em 15%; alarme para níveis muito elevados em 20%~25%
O segundo andar não está correto. É necessário instalar detectores de amônia; o valor de alarme deve ser definido em 30 mg/m3, enquanto o alarme de nível 1 deve ser definido em 15 mg/m3. Isso pode ser convertido para ppm
A norma GB50493-2009 estipula que: “A faixa de medição dos gases tóxicos deve ser de 0 a 300% da concentração máxima permitida, ou de 0 a 300% da concentração permitida para exposição de curta duração”; Quando o intervalo de medição dos detectores existentes não atende aos requisitos acima, o intervalo de medição para gases tóxicos pode ser de 0 a 30% da concentração que causa danos imediatos. ”Este é o texto original normatizado! A concentração tolerável de amônia por um curto período de tempo é de 30 mg/m3, enquanto a concentração que causa danos imediatos é de 360 mg/m3. Considerando que a concentração permitida para exposição de curta duração é de 30 mg/m3, o intervalo de medição deve ser de 118 ppm (90 mg/m3). Geralmente, esse valor é arredondado para 0–120 ppm. De acordo com as normas GBZ/T223-2009, existem três níveis de alerta: previsão, alerta e aviso. O valor de alerta prévio deve ser 1/2 de OC-STEL, ou seja, 20 ppm ; O valor de alarme é de 1 PC-STEL, o que corresponde a 40 ppm ; Não há uma especificação exata para o valor elevado; ele é determinado de acordo com as condições no local. Geralmente, é 2 vezes o valor de PC-STEL, ou seja, 80 ppm. Algumas afirmações no terceiro andar não são profissionais.