Valor de alarme para amônia **padrão**

2016-04-21View Original

Thread Content

Perguntei a respeito. Geralmente, a faixa de medição dos detectores de amônia utilizados nas compras é definida em 100 PPM. Mas por que é definido como 100 PPM? Não sei. Será que existe algum **padrão** para os detectores de amônia? Se sim, quais são as exigências? Obrigado!
Reply #22016-04-21
Faixa de medição: 0~100LEL; alarme para níveis elevados em 15%; alarme para níveis muito elevados em 20%~25%
Reply #32016-04-22
O segundo andar não está correto. É necessário instalar detectores de amônia; o valor de alarme deve ser definido em 30 mg/m3, enquanto o alarme de nível 1 deve ser definido em 15 mg/m3. Isso pode ser convertido para ppm
Reply #42016-04-23
A norma GB50493-2009 estipula que: “A faixa de medição dos gases tóxicos deve ser de 0 a 300% da concentração máxima permitida, ou de 0 a 300% da concentração permitida para exposição de curta duração”; Quando o intervalo de medição dos detectores existentes não atende aos requisitos acima, o intervalo de medição para gases tóxicos pode ser de 0 a 30% da concentração que causa danos imediatos. ”Este é o texto original normatizado! A concentração tolerável de amônia por um curto período de tempo é de 30 mg/m3, enquanto a concentração que causa danos imediatos é de 360 mg/m3. Considerando que a concentração permitida para exposição de curta duração é de 30 mg/m3, o intervalo de medição deve ser de 118 ppm (90 mg/m3). Geralmente, esse valor é arredondado para 0–120 ppm. De acordo com as normas GBZ/T223-2009, existem três níveis de alerta: previsão, alerta e aviso. O valor de alerta prévio deve ser 1/2 de OC-STEL, ou seja, 20 ppm ; O valor de alarme é de 1 PC-STEL, o que corresponde a 40 ppm ; Não há uma especificação exata para o valor elevado; ele é determinado de acordo com as condições no local. Geralmente, é 2 vezes o valor de PC-STEL, ou seja, 80 ppm. Algumas afirmações no terceiro andar não são profissionais.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.