2016-04-21View Original

Thread Content

Gostaria de pedir aos especialistas: como é possível transmitir sinais de interruptor, como os interruptores de nível de líquido (supondo que haja apenas um par de contatos), de modo que um dos sinais seja enviado ao PLC e o outro ao DCS?
Reply #22016-04-21
Pode-se primeiro usar o DCS, e depois, por meio da lógica, converter o DI em DO para enviá-lo ao PLC.
Reply #32016-04-21
Especialistas… Aqui não há especialistas, são todos amigos. Duas opções: a primeira é, como mencionado acima, conectar primeiro ao DCS e, em seguida, transmitir os sinais para o PLC por meio de um relé. O segundo é através de um relé, selecionando duas saídas: uma vai para o DCS e a outra para o PLC.
Reply #42016-04-21
Controlar diretamente o relé, e então conectar os contatos do relé ao DCS e ao PLC
Reply #52016-04-21
Aumentando os contatos do relé, é possível conectar como desejar
Reply #62016-04-22
Converter DI em DO no PLC ou DCS para enviá-lo a outro sistema, ou usar relés intermediários do mesmo tipo para converter em dois sinais distintos, que são enviados separadamente ao DCS ou ao PLC
Reply #72016-04-22
DI convertido para DO e enviado para outro sistema
Reply #82016-04-29
Pode-se adicionar um distribuidor de sinais com entrada e duas saídas, ou, após a entrada no DCS ou PLC, realizar a comunicação
Reply #92016-04-29
Ainda é mais econômico e confiável usar relés intermediários, que também permitem isolar os equipamentos locais.
Reply #102016-04-30
O método mais simples é adicionar um relé intermediário, dividindo assim o sinal em dois, para que ele chegue ao DCS e ao PLC, permitindo assim a realização da função desejada.
Reply #112016-05-01
Se o sinal que entra no PLC for utilizado para fins de intertravamento de proteção, de acordo com as normas aplicáveis: os sinais de intertravamento de proteção devem ser provenientes dos componentes primários, portanto, devem chegar diretamente ao PLC. Atualmente, muitos interruptores de nível possuem dois conjuntos de contatos: um aberto normal e outro fechado normal. Eles podem ser conectados ao PLC ou ao DCS, conforme necessário
Reply #122016-05-01
1, Relé, 2, PLC avançado, ou DCS avançado – qualquer um serve

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.