Thread Content
Foi adicionado um sistema SIS à área dos tanques esféricos. Os medidores de nível existentes nos tanques – sejam eles servomecanismos ou medidores de nível externos, ou ainda medidores de nível por radar – são conectados ao SIS por meio de sinais padrão DC4~20mA. Além disso, os dois medidores de nível de cada tanque são conectados a cartões de entrada diferentes. Os interruptores de nível por ultrassom são conectados ao SIS por meio de sinais digitais, formando assim um sistema de intertravamento “três em dois” para desligar a válvula de alimentação. O sistema SIS pode transmitir sinais de nível de líquido e estado das válvulas para o DCS, facilitando que os operadores observem o nível do líquido nos tanques e o estado das válvulas pelo DCS. O foco é a inicialização do sistema e o ajuste do circuito SIS
Para os pontos que precisam ser interligados, substitua a barreira de segurança de um para dois fluxos: um fluxo vai para o DCS e outro para o SIS. Quanto a essa escolha de três entre dois, isso também pode ser feito no SIS. Então, existem várias maneiras pelas quais as válvulas com função de feedback podem enviar informações ao DCS. As válvulas com feedback permitem que a saída do DCS seja conectada ao SIS; o SIS, por sua vez, envia as informações para a válvula. Também é possível estabelecer uma comunicação direta entre o SIS e o DCS. Para que válvulas sem feedback possam ser exibidas no DCS, é necessário que o SIS envie um conjunto adicional de sinais ao DCS. Na verdade, a compatibilidade entre o SIS e o DCS atualmente é bastante boa, permitindo a comunicação entre eles.
Mova diretamente o ponto de medição para o SIS! Se o DCS quiser ver, basta se comunicar diretamente! É assim que fazemos! Se a sua empresa tiver dinheiro, pode usar uma barreira de segurança de entrada e saída!
As soluções para o 2º e 3º andares são viáveis; ambas já foram utilizadas por nós. Se a solução original incluir comunicação entre SIS e DCS, então a segunda opção é mais econômica. Caso não haja comunicação entre esses dois sistemas, usar uma barreira de segurança com entrada e saída única também é uma solução simples, que permite obter bons resultados.