Como é testada a interligação de partida automática da bomba de água de resfriamento do queimador?

2016-04-22View Original

Thread Content

Esta publicação foi editada pela última vez por lflsedin em 22/04/2016, às 22:05. Como funciona o sistema de partida automática da bomba de água para resfriamento do bico de queima?
Reply #22016-04-22
O autor não foi suficientemente detalhado. Em quais condições a sequência de partida automática da bomba de resfriamento do bico de queima é acionada? Se for uma partida inicial, basta que o sistema DCS envie o sinal necessário; Se o forno de vapor estiver em funcionamento, é preciso ter cuidado ao testar os sistemas de intertravamento. Nesse caso, é possível proceder passo a passo: primeiro, teste se os sinais de intertravamento estão funcionando corretamente ; Realize a inversão da bomba no local, mas geralmente recomenda-se não fazê-lo, devido ao grande sistema de intertravamento do forno de vaporização: há intertravamentos tanto na vazão da água de resfriamento do queimador quanto na temperatura dessa água, o que pode facilmente causar paradas inesperadas do equipamento. Cuidado, cuidado!
Reply #32016-04-22
Isso é sinalizado pelo painel, quando o veículo está parado
Reply #42016-04-22
Se for para parar, pode-se parar a bomba para fazer ajustes
Reply #52016-04-22
Nosso equipamento ainda não está em produção oficial; atualmente, estamos na fase de testes. Gostaria de saber como funciona o sistema de partida automática do bomba de água para resfriamento dos queimadores
Reply #62016-05-31
Quando o dispositivo não está em funcionamento, pode-se fazer um teste separado: basta acionar o sistema de intertravamento, parar a bomba em operação e verificar se a bomba de reserva será acionada automaticamente.
Reply #72016-05-31
Geralmente, testa-se antes de dirigir; durante a operação, raramente se fazem testes
Reply #82016-11-01
É possível testar a interligação durante o tempo anterior à partida após a manutenção, e isso é muito necessário.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.