Pergunto: é possível colocar a sala de controle central e a sala de comando dentro das instalações da categoria A? É preciso atender a algum artigo específico para poder fazer isso? ? ? ? Com urgência!
Dê uma olhada no GB 50016-2014 “Normas de Proteção Contra Incêndios em Projetos Arquitetônicos”
De acordo com as normas de construção e as regulamentações do setor petroquímico, há instruções claras a respeito
Já foi feita uma pergunta parecida há pouco. De acordo com as normas de construção, é necessário usar paredes à prova de explosão para separar essas áreas.
A sala de controle central e a sala de comando não podem ser localizadas dentro das salas com equipamentos da categoria A. Elas devem ficar adjacentes a essas salas, sendo separadas por paredes à prova de explosões.
Primeiro, é preciso distinguir se é uma sala de controle da oficina ou uma sala de controle central. Geralmente, é preciso manter uma distância de segurança contra incêndios. Quando não há outra alternativa, a sala de controle da oficina pode ficar ao lado das oficinas de categoria A, mas deve haver uma parede de proteção contra incêndios e isolamento explosivo.
Sem dúvida, é necessário usar um firewall para criar uma barreira de proteção, mas isso não é suficiente. Afinal, as portas da sala de controle não podem ser abertas para fora da área à prova de explosões. Para resolver esse problema, pode-se utilizar sistemas de ventilação com pressão positiva.