A torre de resfriamento da empresa possui duas bombas de água para circulação. Atualmente, há ar no sistema, e, por mais que se tente expulsá-lo, isso não é possível. A altura da água no tanque da torre de resfriamento não é alta; há aproximadamente 20 cm de nível de água acima do tubo de entrada da bomba centrífuga. Será que é por causa desse nível insuficiente de água que a bomba centrífuga fica constantemente com ar dentro dela?
Como você enche essa bomba com água? O nível da água está acima da parte mais alta da bomba? Caso contrário, não será possível encher a bomba. Além disso, verifique se há redemoinhos na saída de água do tanque. A temperatura da água é alta?
O nível do seu líquido deve estar acima do ponto mais alto do corpo da bomba, e não acima do tubo de entrada. Se o nível do líquido não puder ultrapassar o ponto mais alto do corpo da bomba, só será possível usar uma bomba de vácuo para remover o ar.
A bomba centrífuga é vertical, e, ao ligá-la, o operador geralmente não enche a bomba com água. Há uma pequena diferença de altura entre o nível da água e a bomba centrífuga. Além disso, há um ventilador de resfriamento acima da torre de resfriamento. A água flui de cima para baixo; será que isso pode causar a formação de muitas bolhas de ar, que chegam à bomba antes mesmo de poderem se romper?
É porque a distância entre a posição da entrada de ar e a superfície da água é muito pequena; os vórtices gerados durante o funcionamento fazem com que o ar entre, causando o fenômeno de formação de bolhas de ar (se não houver vazamentos no tubo de entrada ou no corpo da bomba). Pode-se considerar estender o tubo de captação ou instalar um dispositivo anti-vórtice.
A maioria das bombas centrífugas consegue expelir o ar automaticamente após ser ligada. Se houver ar constante, é necessário verificar se há vazamentos no sistema de sucção. Além disso, deve-se verificar se existem vórtices na parte frontal do sistema de sucção, ou se o líquido aspirado contém ar.
Este tópico foi editado pela última vez por qiyuchun em 23/04/2016, às 10:20. É evidente que o nível do líquido de entrada está muito baixo.
Primeiro, vamos diminuir um pouco o fluxo da bomba centrífuga para ver.
1. A temperatura da água. 2. Posição do ponto de escape (altura)
É possível utilizar uma bomba externa; assim que o fluido no tubo de entrada se tornar contínuo, tudo deve ficar bem. Durante esse processo, mantenha a válvula de alívio de pressão aberta
Se o ar não consegue ser expelido completamente, com certeza há algum ponto por onde o ar está entrando. Verifique se há vazamentos nos tubos de entrada. Além disso, verifique se há pontos de vazamento nas conexões por flange. Em condições normais, essa situação não deveria acontecer. Também verifique se há uma bomba de reserva conectada, para descobrir se existe algum vazamento nela