Se a diferença de temperatura entre a água de entrada e a água de saída no resfriador diminuir, pode-se dizer que o resfriador está com incrustações ou que seu desempenho é ruim? E se a diferença de temperatura entre a água de entrada e a água de saída aumentar, pode-se dizer então que o resfriador tem um bom desempenho? Por que a diferença de temperatura da água de retorno no trocador de calor deve ser mantida abaixo de 10 graus?
Este tópico foi editado pela última vez por ylb913 em 23/04/2016, às 10:00. 1. Se a diferença de temperatura entre a água de resfriamento e a água de retorno em um trocador de calor diminuir, pode-se dizer que esse trocador de calor está incrustado ou que sua eficiência de troca de calor é baixa. Se a diferença de temperatura entre a água de resfriamento de entrada e a água de resfriamento de saída de um trocador de calor aumentar, isso não significa necessariamente que o trocador de calor esteja funcionando bem. O acúmulo de incrustações em partes do conjunto de tubos do trocador de calor pode bloqueá-lo, ou a entrada desse conjunto de tubos pode ser obstruída por sujeiras. Isso também pode acontecer quando a quantidade de água que entra diminui. ——Essas duas questões precisam, no final, ser analisadas em conjunto com as mudanças na quantidade de água utilizada e com a condição do meio a ser resfriado. 2. A diferença de temperatura da água em circulação não deve exceder 10 graus. Evitar a formação de incrustações é, sem dúvida, um fator importante nesse contexto. Isso está relacionado ao funcionamento prolongado do resfriador. Além disso, o valor de 8 ou 10 graus é estabelecido como referência para uma seleção adequada do resfriador. Na prática, porém, pode haver situações em que a diferença de temperatura seja ligeiramente superior a 10 graus. Por fim, deve ser um problema com a capacidade de resfriamento da torre de resfriamento; uma diferença de temperatura tão grande provavelmente impede que ela consiga resfriar o suficiente.
Considere a pressão de importação e exportação, a temperatura e o fluxo de água de circulação
Andar 2, a resposta foi muito detalhada
Além de levar em consideração a formação de incrustações, também é preciso considerar a capacidade de processamento do trocador de calor. Por exemplo, um consumo excessivo de água de resfriamento pode causar uma diferença de temperatura muito pequena entre a água superior e a inferior.
Quando a diferença de temperatura entre a água de resfriamento e a água de retorno no trocador de calor diminui, pode-se concluir que a eficiência do trocador de calor piorou. Claro, isso não significa necessariamente que seja devido à formação de incrustações. Além disso, se a diferença de temperatura aumentar, também não se pode dizer que seja definitivamente bom, pois isso está relacionado ao estado de funcionamento do equipamento, à pressão, ao fluxo de água e a outros fatores!
Obrigado, professor. A manutenção já foi concluída. Como o professor disse, em um dos condensadores, a diferença de temperatura da água de retorno do ciclo é de mais de 30 graus. Como se trata de um equipamento novo, problemas como qualidade ruim da água e obstruções nos tubos foram descartados primeiro. Suspeitou-se que a carga térmica projetada fosse insuficiente. Após a desmontagem para inspeção, descobriu-se que grande quantidade de material de preenchimento da água de circulação estava bloqueando os tubos. Após a limpeza, já está funcionando normalmente.
Aumento da entrada de água para recirculação simplificada, filtros de malhas grandes.:victory: