HCBBS Forum (Português)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Pergunta do Xiaobai

2016-04-22View Original

Thread Content

Se a diferença de temperatura entre a água de entrada e a água de saída no resfriador diminuir, pode-se dizer que o resfriador está com incrustações ou que seu desempenho é ruim? E se a diferença de temperatura entre a água de entrada e a água de saída aumentar, pode-se dizer então que o resfriador tem um bom desempenho? Por que a diferença de temperatura da água de retorno no trocador de calor deve ser mantida abaixo de 10 graus?
Reply #22016-04-23
Este tópico foi editado pela última vez por ylb913 em 23/04/2016, às 10:00. 1. Se a diferença de temperatura entre a água de resfriamento e a água de retorno em um trocador de calor diminuir, pode-se dizer que esse trocador de calor está incrustado ou que sua eficiência de troca de calor é baixa. Se a diferença de temperatura entre a água de resfriamento de entrada e a água de resfriamento de saída de um trocador de calor aumentar, isso não significa necessariamente que o trocador de calor esteja funcionando bem. O acúmulo de incrustações em partes do conjunto de tubos do trocador de calor pode bloqueá-lo, ou a entrada desse conjunto de tubos pode ser obstruída por sujeiras. Isso também pode acontecer quando a quantidade de água que entra diminui. ——Essas duas questões precisam, no final, ser analisadas em conjunto com as mudanças na quantidade de água utilizada e com a condição do meio a ser resfriado. 2. A diferença de temperatura da água em circulação não deve exceder 10 graus. Evitar a formação de incrustações é, sem dúvida, um fator importante nesse contexto. Isso está relacionado ao funcionamento prolongado do resfriador. Além disso, o valor de 8 ou 10 graus é estabelecido como referência para uma seleção adequada do resfriador. Na prática, porém, pode haver situações em que a diferença de temperatura seja ligeiramente superior a 10 graus. Por fim, deve ser um problema com a capacidade de resfriamento da torre de resfriamento; uma diferença de temperatura tão grande provavelmente impede que ela consiga resfriar o suficiente.
Reply #32016-04-23
Considere a pressão de importação e exportação, a temperatura e o fluxo de água de circulação
Reply #42016-04-23
Andar 2, a resposta foi muito detalhada
Reply #52016-04-23
Além de levar em consideração a formação de incrustações, também é preciso considerar a capacidade de processamento do trocador de calor. Por exemplo, um consumo excessivo de água de resfriamento pode causar uma diferença de temperatura muito pequena entre a água superior e a inferior.
Reply #62016-04-26
Quando a diferença de temperatura entre a água de resfriamento e a água de retorno no trocador de calor diminui, pode-se concluir que a eficiência do trocador de calor piorou. Claro, isso não significa necessariamente que seja devido à formação de incrustações. Além disso, se a diferença de temperatura aumentar, também não se pode dizer que seja definitivamente bom, pois isso está relacionado ao estado de funcionamento do equipamento, à pressão, ao fluxo de água e a outros fatores!
Reply #72016-05-31
Obrigado, professor. A manutenção já foi concluída. Como o professor disse, em um dos condensadores, a diferença de temperatura da água de retorno do ciclo é de mais de 30 graus. Como se trata de um equipamento novo, problemas como qualidade ruim da água e obstruções nos tubos foram descartados primeiro. Suspeitou-se que a carga térmica projetada fosse insuficiente. Após a desmontagem para inspeção, descobriu-se que grande quantidade de material de preenchimento da água de circulação estava bloqueando os tubos. Após a limpeza, já está funcionando normalmente.
Reply #82016-06-01
Aumento da entrada de água para recirculação simplificada, filtros de malhas grandes.:victory:

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.