Thread Content
As tochas a céu aberto que utilizam gás natural (cujo principal componente é o metano) têm chamas que se apagam facilmente. Já quando se utiliza um tanque de gás liquefeito, as chamas continuam aimar normalmente, sem se apagar. O que está acontecendo?
A pureza não é alta ou há água presente; a pressão é baixa demais para manter a combustão.
Aqui também tenho tochas no chão; elas estão funcionando há mais de um mês, sem nenhum problema. Acho que o problema está relacionado às válvulas pneumáticas que controlam as tochas, ou então é o aumento repentino dos gases de escape que acaba apagando as tochas. E então, como foi dito no 3º andar…;
Relacionado à pressão e ao fluxo, ajuste experimentalmente a válvula de regulação de pressão.
Já foi feita uma análise de gás natural anteriormente, e a pureza está dentro dos padrões. Naquele dia, quando a lâmpada permanente se apagou, não houve nenhuma análise feita
Quer dizer que uma pressão muito baixa impede a manutenção da combustão? A pressão do gás natural fornecido de fora é bastante alta (0,8 MPa). Tenho medo de que haja algum problema com a válvula pneumática responsável pelo funcionamento da lâmpada permanente. Por isso, usei a válvula manual de controle para aumentar a pressão ao máximo. Acho que não deve haver problemas com a quantidade e a pressão do gás fornecido
Os gases de escape que chegam de forma irregular (às vezes há, às vezes não) podem facilmente apagar a lâmpada permanente; isso já aconteceu durante o início e o fim das operações. Certa vez, durante uma paralisação, todas as lâmpadas permaneceram acesas; só era possível usar vapor como disfarce. Mas, felizmente, a paralisação está quase no fim
A chama é bem longa; parece que ela está flutuando, como se houvesse uma força de vento muito forte. A vazão de ar da tocha de extinção de incêndios não pode ser ajustada
A pressão flutua muito ou há a presença de outros gases, como o nitrogênio? Também há gás fornecido de fora; temperatura baixa e coisas do tipo devem ser possíveis também
Não deve existir; é normal que o sistema de gás combustível do dispositivo utilize gás natural
Talvez a pressão do gás combustível da chama permanente esteja muito baixa, ou então as válvulas de controle foram ajustadas para um valor muito baixo durante a configuração da chama permanente. Isso faz com que a velocidade do fluxo de ar na saída da chama permanente seja baixa, resultando em uma chama fraca. Quando uma grande quantidade de ar é expelida, isso pode apagar a chama permanente
Parece que algo não está certo; deve estar relacionado ao fato de os componentes serem muito leves
1. A ventilação da lâmpada permanente não é adequada; 2. A pressão do gás natural não é adequada ;
Aprendi, análise aprofundada. É design? Operar? Ainda é gás combustível? ————