O capilar se quebrou. Será que ainda é possível usá-lo, mesmo estando danificado?

2016-04-23View Original

Thread Content

Acabei fazendo um corte no olho, isso afeta o uso? Não há interrupção lá dentro.
Reply #22016-04-23
Como foi que se quebrou? Se for em altas temperaturas, como por exemplo, devido a faíscas de soldagem, pode ser que não funcione mais. Em caso de danos mecânicos, desde que o tubo interno não esteja amassado, não há grande problema
Reply #32016-04-23
O tubo interno está bem, só o tubo externo foi danificado pelo soldador; ficou um buraco no tubo externo
Reply #42016-04-23
A maçarico de solda gera alta temperatura, então provavelmente será difícil. Qual transmissor você está usando? Alimente o transmissor com eletricidade e, com o dedo, aplique pressão sobre a membrana localizada na extremidade do capilar. Observe se há alguma mudança na leitura da pressão indicada pelo medidor Se não houver, então está inútil
Reply #52016-04-23
Se for o tubo de proteção externo ao capilar que está danificado, e o interior não estiver danificado, não há problema; pode ser usado normalmente. Mas se os capilares internos estiverem danificados e o óleo de silício vazar, ele não poderá ser usado.
Reply #62016-04-23
O tubo externo tem função de proteção; desde que o tubo interno não esteja danificado, isso não afeta o uso!
Reply #72016-04-23
Ainda assim, recomendo que você forneça energia ao instrumento e teste a exibição da pressão pressionando a membrana. Como você disse que foi causado pelo maçarico, trata-se de uma situação de alta temperatura. Em casos graves, tanto o tubo interno quanto o externo podem se danificar. Também é possível que o tubo interno não se danifique, mas o líquido contido nele seja vaporizado, fazendo com que a membrana inche, formando uma espécie de “bolsa”. Também é possível que a membrana não se inflame, mas que haja uma mudança de cor nas proximidades do tubo interno danificado, ficando amarelada. Também pode ser que uma área específica tenha sido vaporizada, o que afeta a transmissão da pressão
Reply #82016-04-23
Hoje há fornecimento de energia; ao pressionar a membrana, os números mudam. Deve estar tudo bem, não foi pressionado o valor negativo de pressão positiva; ao pressionar, ficou em torno de 20.
Reply #92016-04-24
Vinte e poucos, que unidade é essa? kPa? Isso é muito alto. A instalação deve ser feita longe das altas temperaturas da soldagem. Você tem sorte. Eu já encontrei muitos casos em que, devido às altas temperaturas da solda, os capilares se danificavam, fazendo com que o tubo interno fosse destruído ou vaporizado.
Reply #102016-04-25
Claro, posso ajudar você a consertar. Somos especialistas nisso. Adicione-me no QQ
Reply #112016-04-25
Desde que não haja vazamento de óleo, pode-se continuar usando normalmente. Se o tubo de proteção tiver um buraco, isso pode causar a corrosão dos capilares internos; portanto, é necessário fazer inspeções frequentes e ficar atento……
Reply #122016-04-25
Se o tubo interno não estiver quebrado e o óleo de silício não estiver vazando, provavelmente não há grande problema. É possível fazer mais testes. Apenas pressionar a membrana com a mão não é suficiente para obter um resultado preciso
Reply #132016-04-25
Desde que os tubos finos preenchidos com óleo de silício não estejam quebrados, eles podem ser usados. Primeiro, verifique o mostrador! Se o tubo do lado de pressão negativa estiver completamente danificado, ainda é possível substituí-lo por um com flange único
Reply #142016-04-25
Posso perguntar algo? É possível pressionar a membrana com os dedos? ? ? ? ? Lembro-me de que, ao pressionar a membrana com o dedo, ela se deformava, e assim as medições não ficavam precisas

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.