Thread Content
Situação atual: O sistema de alívio de pressão já foi concluído, enquanto os equipamentos relacionados ao processo ainda não estão totalmente prontos. Atualmente, é necessário iniciar o funcionamento do sistema de alívio de pressão nos equipamentos que já estão prontos, e isolar o sistema de alívio de pressão dos equipamentos que ainda não estão concluídos. Gostaria de saber se é possível instalar uma válvula de retenção para isolar o coletor de alívio dos equipamentos que ainda não foram concluídos. Existem normas que permitem a instalação de válvulas de retenção nesses coletores? Poderia descrever as vantagens e desvantagens disso?
É melhor usar uma placa de vedação; as válvulas não são confiáveis.
Não há nenhuma regra que diga que isso é proibido. Adicionamos algumas válvulas semelhantes. Após a adição da válvula, é colocada uma placa cega em frente a ela.
Concordo com a placa de fechamento; as válvulas não são confiáveis.
Lao Yu está certo: a confiabilidade, que envolve isolamento de segurança, precisa ser alta. Não há problema em gastar um pouco mais de dinheiro. Portanto, recomenda-se usar primeiro a válvula de fechamento e depois a placa cega.
Ainda é melhor usar placas de vedação; como todos dizem, as válvulas não são confiáveis
Se for um projeto, recomenda-se não se preocupar. Se for o proprietário, mencione ao responsável pelo projeto que sejam adicionadas placas de fechamento nas válvulas!