Thread Content
Gostaria de saber: no medidor de nível por diferença de pressão da Yokogawa, ao instalá-lo e começar a usá-lo, deve-se definir primeiro a escala ou ajustar o ponto zero? Qual é a diferença? E como configurar a faixa de migração?
Antes da instalação do transmissor, ele é calibrado de acordo com sua faixa de medição; após a instalação, o ponto zero é ajustado por meio do valor zero ou da função de deslocamento....
Este tópico foi editado pela última vez por nckly em 25/04/2016, às 20:39. Se for uma diferença de pressão com uso de membranas, após a instalação das membranas com flanges duplos, quando não há pressão aplicada, a diferença de pressão será zero; a faixa de medição será aproximadamente zero. Se for feito o cálculo, deve-se levar em conta a distância entre as flanges superior e inferior. Geralmente, no interior da caixa de membrana, a densidade do óleo de silício é de 1. Se forem utilizados tubos de transmissão próprios, o cálculo deve ser feito com base na densidade do meio em questão. A migração será considerada negativa
Primeiro, defina a escala de medição. Em seguida, instale-a nas duas flanges e, quando não houver nível de líquido, o valor exibido deve ser 0
O ponto zero é quando a diferença de pressão é zero; nesse caso, a saída é de 4mA. A migração do ponto zero refere-se à mudança desse ponto; após uma migração negativa, o ponto zero correspondente ao nível do líquido também resulta em uma saída de 4mA. É preciso fazer a distinção claramente.
Primeiro, defina o ponto zero; em seguida, calcule a faixa de medição com base na altura de medição e na densidade do meio. Geralmente, isso já é ajustado no momento da encomenda, sendo possível instalá-lo e usá-lo imediatamente. A “migração negativa” refere-se principalmente aos manômetros de diferença de pressão utilizados nos tubos de medição de pressão. Com o uso de flanges duplos e ajuste da altura do transmissor, não é necessário realizar migração negativa!
Se for um medidor de nível com duas flanges, deve-se primeiro realizar a migração negativa; não é recomendado ajustar o ponto zero. Use ρgh para calcular a quantidade de migração negativa, onde ρ é a densidade do óleo de silício. O intervalo de medição também é calculado usando ρgh, sendo que nesse caso ρ representa a densidade do meio de medição.
Depois da instalação, ajuste o ponto zero. Em seguida, dependendo de quanto houve migração, ajuste também a faixa de medição. Assim, dá certo?
É um medidor de nível por diferença de pressão com duas flanges. Primeiro, eu coloco as membranas de medição superior e inferior no lugar certo, depois ajusto o ponto zero e defino a faixa de medição. Mas definir a faixa de medição no valor original não é correto; também é preciso levar em consideração o deslocamento. Não sei qual valor usar para isso
Migrar significa alterar a escala novamente? Limpar para 0?
Se primeiro se define a faixa de medição, então ela é instalada de acordo com as condições reais do local. Mas o ponto zero acaba se deslocando, e no final ainda é preciso ajustar a faixa de medição, não é?
É um medidor de nível com duas flanges. O que você disse sobre fazer a migração primeiro significa definir a faixa de medição de acordo com a posição real do reservatório, certo?
Alterar faixa: alterado para exibir como 0