HCBBS Forum (Português)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Gostaria de saber a espessura da parede do trevo!

2016-04-25View Original

Thread Content

Gostaria de saber onde posso encontrar informações sobre a espessura da parede dos trevos presentes no livro “2000 Dian Guan”, publicado pelo Northeast Electric Power Design Institute Agora queremos usar um trevo de pressão térmica de diâmetro igual DN1400, com pressão de 2,5 Mpa e material Q235B. De acordo com a fórmula de reforço para aberturas, a espessura da parede deve ser de 38 mm. No entanto, o fabricante diz que não existe chapa metálica com essa espessura. É verdade?/
Reply #22016-04-26
Conexões em T de prensagem térmica de diâmetro constante: por que ainda é necessário realizar cálculos de reforço para as aberturas?
Reply #32016-04-26
Para essa classe de pressão, não seria necessário usar aço de baixa liga, como o Q345, para que a espessura da parede diminuísse?
Reply #42016-04-26
Para reduzir a espessura, é preciso optar por um material com alta resistência permitida.
Reply #52016-05-03
Qual é a espessura da parede dos seus tubos DN1400, PN25? É perfeitamente possível escolher uma espessura de parede do tubo da mesma classe de pressão! O item 7.2.1 da norma SH3059-2012 estipula que o material, a classe de pressão ou as especificações de espessura da parede de conexões como curvas, trevos, tubos de diâmetro diferente e tampas de tubo devem ser os mesmos ou equivalentes aos dos tubos aos quais estão conectados! Na minha opinião: você escolheu um conector de tipo “three-way”, que é um tipo de conexão por solda, e não por encaixe. Portanto, não há necessidade de reforço algum; basta escolher o modelo de acordo com a espessura da parede do tubo

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.