Um dispositivo de regulação possui dois transmissores: um transmissor para o DCS e outro para o SIS. P: As saídas de medição dos dois transmissores precisam ser independentes? É possível usar um par de orifícios de medição em conjunto?
Reply #22016-04-26
Esse ponto pode ser conectado diretamente ao SIS por meio de um transmissor, que por sua vez se comunica com o DCS. Não é necessário instalar dois dispositivos, certo? Mas eu estou começando a trabalhar nessa área, e é assim que vejo que as coisas são feitas
Reply #32016-04-26
É melhor ser independente, para facilitar a manutenção e a segurança do sistema.
Reply #42016-04-26
Se houver muitas conexões no processo, a taxa de falhas aumenta. Por que não se utiliza o mesmo transmissor e um distribuidor de sinais de entrada/saída para resolver esse problema?
Reply #52016-04-27
As saídas de medição dos dois transmissores devem ser independentes
Reply #62016-04-28
Encontrei um caso em que havia dois transmissores localizados no mesmo ponto de medição da pressão (isso acontece uma ou duas vezes ao longo de três ou quatro anos de trabalho na indústria de instrumentação). Talvez funcione, mas se não funcionar, será porque o processo de distribuição da pressão para os dois transmissores afeta a transmissão da pressão, causando erros? Quanto a instrumentos automatizados, não tenho muita certeza: é possível ter um transmissor que emita dois sinais? Acho que deve ser possível.
Reply #72016-04-29
A saída de medição é instalada a jusante do dispositivo de regulação, não é? Recomenda-se consultar primeiro as normas: “Normas para Projeto de Instrumentação de Segurança em Indústrias Petroquímicas – GB_T50770-2013”
Reply #82016-04-29
Um transmissor com duas vias de sinal já é suficiente, não é? . . Fazer tanto assim
Reply #92016-04-30
Como preferência, o DCS e o SIS devem ter pontos de medição independentes, bem como válvulas de base separadas. Como alternativa, compartilha um par de orifícios de medição de pressão, mas a válvula de base é independente. Observação: se houver suspeita de obstrução do tubo de pressão pelo material, não use. @jiaguoyun @Arco grande para cavalo grande
Reply #102016-04-30
Um conjunto de tubos de medição e um transmissor já são suficientes. Além disso, a barreira de segurança com entrada e saída pode ser conectada ao DCS e ao SIS. Não há necessidade de usar o sistema de “três entradas, duas saídas”; não faz sentido desperdiçar recursos assim

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.