Quanto à troca de sinais de controle automático e sinais elétricos no sistema SIS, e aos problemas de interface, como escolher os relés?

2016-04-26View Original

Thread Content

Como no título: 1. Sinal de partida automática: o departamento de controle automático fornece os contatos de fechamento automático (que se fecham quando as condições são atendidas), ou seja, os contatos normalmente abertos, ao departamento elétrico. Trata-se de contatos passivos, com tempo de fechamento de 2 segundos. Sinal de parada por intertravamento: o departamento de controle automático fornece os contatos de acionamento (que se fecham quando as condições são atendidas), ou seja, os contatos normalmente abertos, ao departamento elétrico. Trata-se de contatos passivos, cujo tempo de fechamento é de 5 segundos. Isso é feito por meio de um relé intermediário. Por que o sinal de pulso tem um tempo de início de 2 segundos e um tempo de parada de 5 segundos? 2. Se for o modo de transferência 1: então, após a parada da bomba devido ao sistema de intertravamento, e após 5 segundos, quando o sinal de pulso desaparecer, será que o painel de operação local ainda permitirá que a bomba seja iniciada? Neste caso, não é possível fazer a reinicialização sem usar o SIS? 3. Lembro que, no passado, se a bomba fosse desligada devido ao sistema de intertravamento, era necessário reinitializar o sistema SIS; caso contrário, não era possível ligar a bomba no local. Nesse caso, o relé deveria permanecer sempre ligado, recebendo energia continuamente. Qual é o dano que isso pode causar ao relé? Ou seja, por que o relé intermediário envia sinais pulsados, e não sinais de alimentação contínua? Grupo de discussão do gerente
Reply #22016-04-26
Interação entre sinais de controle automático e sinais elétricos
Reply #32016-04-27
Parece que é preciso discutir juntos como esse sinal de controle automático será conectado à parte elétrica, ou estabelecer condições para que a equipe responsável pelo controle automático faça isso
Reply #42016-05-03
Isso aí é o resultado das discussões deles. Eu gostaria de saber por que fizeram isso. Deve haver um motivo e uma necessidade para fazer essa mudança, não é?
Reply #52016-06-09
1. Para o SIS, aplica-se o princípio de segurança em caso de falha: ou seja, independentemente se há inicialização ou interrupção do sistema, é sempre emitido o valor 0. Portanto, é necessário conectar contatos abertos em série; Já trabalhei em projetos anteriores, relacionados aos sinais de partida para o fornecimento de energia elétrica: o DCS envia pulsos para iniciar o processo, e para interromper esse processo, o DCS envia sinais de manutenção ; Quanto a manter ou não os pulsos, isso depende inteiramente do resultado das negociações entre as duas equipes especializadas; basicamente, a manutenção pode ser feita no MCC ou no DCS. 2. Se, após a parada da bomba devido ao sistema de intertravamento, o sinal de pulso desaparecer (o que significa que a causa do intertravamento foi resolvida), nesse caso é possível primeiro redefinir o sistema SIS e, em seguida, iniciar a bomba no local. 3. Se você for um sinal pulsado, o relé certamente não ficará sempre fechado ; Mas, em algumas situações, é inevitável que o relé permaneça fechado continuamente. Quanto aos danos que podem ocorrer no relé, talvez seja necessário analisar os dados fornecidos pelo fabricante do relé. Acho que, com o design atual dos relés, isso já deve ter sido levado em consideração.
Reply #62016-06-09
1. Sinal de partida automática: o departamento de controle automático fornece os contatos de acionamento automático (que se fecham quando as condições são atendidas), ou seja, os contatos normalmente abertos, ao departamento elétrico. Trata-se de contatos passivos, cujo tempo de fechamento é de 2 segundos. Sinal de parada por intertravamento: o departamento de controle automático fornece os contatos de acionamento (que se fecham quando as condições são atendidas), ou seja, os contatos normalmente abertos, ao departamento elétrico. Trata-se de contatos passivos, cujo tempo de fechamento é de 5 segundos. Isso é feito por meio de um relé intermediário. Por que o sinal de pulso tem um tempo de início de 2 segundos e um tempo de parada de 5 segundos? ----Parece que não há uma regra fixa. Em algum dos nossos projetos, foi estabelecido que os sinais de partida e parada do sistema elétrico sejam pulsos de 5 segundos, sendo que o sistema elétrico é responsável por manter esse estado. 2. Se for utilizado o método de transição de 1 segundo: então, após a parada da bomba devido ao sistema de intertravamento, passados 5 segundos e após o desaparecimento do sinal de pulso, será ainda possível iniciar a bomba através do painel de controle local? Neste caso, não é possível fazer a reinicialização sem usar o SIS? ---Se houver um recurso de reinicialização na lógica, ela deve ser utilizada; caso contrário, o sinal de partida não serve para nada, e mesmo pressionando o botão de operação, o dispositivo não será acionado. Além disso, deve haver uma coluna de operação no local que permite ligar a bomba diretamente, provavelmente uma coluna de operação elétrica. Na área de eletricidade, ao configurar os circuitos, deve ser possível escolher entre ativar ou desativar um ou dois circuitos; nos casos com intertravamento, apenas um circuito pode ser ativado. Se o instrumento não for reiniciado, a saída do flip-flop permanecerá no modo de parada, fazendo com que sejam gerados pulsos de parada continuamente. Nesse caso, não será possível ligar o equipamento. Portanto, é necessário fazer o reset no SIS; essa é a abordagem lógica correta. 3. Lembro que, no passado, se a bomba fosse desligada devido ao sistema de intertravamento, era necessário reinitializar o sistema SIS; caso contrário, não era possível ligar a bomba no local. Nesse caso, o relé deveria permanecer sempre ligado, recebendo energia continuamente. Qual é o dano que isso pode causar ao relé? Ou seja, por que o relé intermediário envia sinais pulsados, e não sinais de alimentação contínua? ---O seu resultado é o mesmo que o da minha resposta 2, e também está correto. Não há problema se o relé permanecer ligado o tempo todo. O principal problema é que a alimentação contínua acelera o envelhecimento do relé. Quanto ao motivo pelo qual se utilizam sinais de pulso, acho que não há uma regra fixa para isso; às vezes, em negociações com os especialistas em eletrônica, o que é solicitado são sinais de tipo “step”. Acho que é apenas para permitir que a área elétrica funcione de forma autônoma, ou seja, para que ela gerencie sozinha os sinais elétricos
Reply #72016-06-14
Sobre a questão 3: Do ponto de vista da segurança contra falhas, o sinal de interrupção do funcionamento da bomba, proveniente do SIS, é um contato normalmente aberto do relé. A melhor solução é conectá-lo em série na linha de alimentação do circuito de controle do motor. O princípio de funcionamento é o seguinte: quando o SIS não ativa a interrupção, a saída fica em 1; o relé fica energizado, o contato normalmente aberto se fecha e a bomba pode continuar funcionando; Quando o SIS entra em modo de intertravamento, a saída fica em 0, o relé perde energia, os contatos abertos se fecham e a bomba para de funcionar. Portanto, quando a bomba está funcionando normalmente, esse relé permanece carregado o tempo todo.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.