Preciso com urgência: para uma capacidade de 667 kw a 380v, qual o tamanho do cabo que deve ser utilizado, e qual o tamanho do disjuntor adequado?

2016-04-26View Original

Thread Content

O quadro de distribuição foi projetado pelo escritório de projetos com 2 fios de 240V. Acho que isso não está correto; o escritório de projetos projetou os disjuntores para 1000A. Acho que deveriam ser 2 cabos de 300V. Qual seria a potência dos disjuntores? Peço ajuda aos especialistas, é urgente! ! !
Reply #22016-04-27
Na prática, o cabo aqueceu tanto que queimou; então, corrigimos a situação cortando o cabo e passamos a usar estruturas de cobre resistentes a água, umidade e calor. . .
Reply #32016-04-27
Desculpe, eu errei ao olhar. Pensei que era um único dispositivo
Reply #42016-04-27
1. Não sei qual é a distância de fornecimento de energia para você. Considerando essa distância, no mínimo, são necessários 3 fios de 240V conectados em paralelo. 2. A capacidade do disjuntor é insuficiente; escolha, no mínimo, um de 1600A. De acordo com os dados fornecidos por este instituto de projetos, acidentes são propensos a ocorrer em condições de carga máxima.
Reply #52016-05-07
Este usuário do mar, com uma carga de 667 KW, precisa levar em consideração a natureza da carga e o coeficiente de simultaneidade da carga (coeficiente necessário para o projeto), a fim de determinar a capacidade nominal do disjuntor automático; Ao mesmo tempo, calcula-se a corrente de interrupção da barra de 380V com base no sistema de distribuição de energia e na capacidade dos transformadores de distribuição. Assim, determina-se qual deve ser a corrente de interrupção do disjuntor automático, em KA. As informações fornecidas são insuficientes para realizar um cálculo preciso. Se eu quiser te fornecer, talvez acabe te enganando! Ao mesmo tempo, a escolha do cabo também depende das exigências da sua empresa em relação à queda de tensão nas barras de alimentação. Uma faixa de queda de tensão de 5% a 10% tem um grande impacto na escolha do tamanho do cabo.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.