O quadro de distribuição foi projetado pelo escritório de projetos com 2 fios de 240V. Acho que isso não está correto; o escritório de projetos projetou os disjuntores para 1000A. Acho que deveriam ser 2 cabos de 300V. Qual seria a potência dos disjuntores? Peço ajuda aos especialistas, é urgente! ! !
Na prática, o cabo aqueceu tanto que queimou; então, corrigimos a situação cortando o cabo e passamos a usar estruturas de cobre resistentes a água, umidade e calor. . .
Desculpe, eu errei ao olhar. Pensei que era um único dispositivo
1. Não sei qual é a distância de fornecimento de energia para você. Considerando essa distância, no mínimo, são necessários 3 fios de 240V conectados em paralelo. 2. A capacidade do disjuntor é insuficiente; escolha, no mínimo, um de 1600A. De acordo com os dados fornecidos por este instituto de projetos, acidentes são propensos a ocorrer em condições de carga máxima.
Este usuário do mar, com uma carga de 667 KW, precisa levar em consideração a natureza da carga e o coeficiente de simultaneidade da carga (coeficiente necessário para o projeto), a fim de determinar a capacidade nominal do disjuntor automático; Ao mesmo tempo, calcula-se a corrente de interrupção da barra de 380V com base no sistema de distribuição de energia e na capacidade dos transformadores de distribuição. Assim, determina-se qual deve ser a corrente de interrupção do disjuntor automático, em KA. As informações fornecidas são insuficientes para realizar um cálculo preciso. Se eu quiser te fornecer, talvez acabe te enganando! Ao mesmo tempo, a escolha do cabo também depende das exigências da sua empresa em relação à queda de tensão nas barras de alimentação. Uma faixa de queda de tensão de 5% a 10% tem um grande impacto na escolha do tamanho do cabo.