Por que o atraso no controle do nível de líquido é tão grande que é necessário o controle em cascata do nível e da vazão do líquido?

2016-04-27View Original

Thread Content

O controle em cascata de fluxo de nível de líquido é usado no controle de nível de líquido. A razão é que o controle de loop único tem um grande atraso. Como você entende esse atraso? Não é verdade que enquanto houver fluxo entrando no equipamento, o nível do líquido mudará? Quando a vazão chegar a 0, o nível do líquido irá parar de mudar imediatamente. Por que há atraso?
Reply #22016-04-27
Para controle de nível de líquido, deve ser um tanque de água ou outro dispositivo volumétrico. Quanto ao modelo matemático da caixa d'água, lembro-me de resolvê-lo no livro de autocontrole da universidade. O tanque de água de capacidade única deve ser descrito por um link de primeira ordem mais atraso de tempo, de modo que o próprio objeto de controle seja um objeto atrasado. Se for usado controle de malha única, a influência do link de retardo de tempo não pode ser eliminada. O circuito secundário do controle em cascata (ou seja, o circuito de fluxo) está próximo à válvula reguladora e o atraso puro é pequeno, o que pode reduzir o impacto do atraso na variável de controle principal. Lembro-me quase disso. Para uma explicação detalhada, consulte a análise do controle em cascata no livro de processos! :P
Reply #32016-04-27
Existem dois tipos de controle em cascata de nível e fluxo de líquido. Uma é a cascata de controle de material de entrada e líquido de saída, e a outra é a cascata de controle de nível de líquido de saída e fluxo de saída (o uso de materiais para controlar o nível de líquido é relativamente raro e não será considerado). O objetivo do controle do líquido de saída e do controle do fluxo de saída geralmente não é resolver o problema de atraso, mas estabilizar o fluxo de saída e evitar que o simples controle do nível do líquido cause grandes mudanças no fluxo de saída (pagando pelo fluxo do equipamento subsequente). Neste momento, devem ser permitidas grandes alterações no nível do líquido. A vazão de entrada (incontrolável) e o nível do líquido de saída estão em cascata. Isto deve resolver o problema do atraso do controle hidráulico. Isto serve principalmente para estabilizar o nível do líquido e permitir que a vazão de saída mude significativamente.
Reply #42016-04-27
Não está atrasado, mas como o diâmetro do recipiente é grande, a constante de tempo é grande e, quando o fluxo é a principal interferência, o nível do líquido e a vazão precisam ser conectados em cascata para melhorar a estabilidade do nível do líquido.
Reply #52016-04-27
Existem muitos motivos para o atraso, um dos quais é um problema de design. Por exemplo, de acordo com o seu controle de nível de líquido, se o volume do recipiente for grande, mas o diâmetro da válvula de alimentação ou da válvula de descarga for pequeno, então, assim como a válvula está totalmente aberta ou totalmente fechada, o nível do líquido muda muito lentamente.
Reply #62016-04-28
1. Enquanto houver fluxo entrando no equipamento, o nível do líquido não mudará? ——Entrada estável e saída estável. Depois de encontrar o ponto de equilíbrio, o nível do líquido não mudará. 2. Quando a vazão chegar a 0, o nível do líquido irá parar de mudar imediatamente. ——A alimentação muda repentinamente para 0 e a válvula de descarga não teve tempo de fechar, então o nível do líquido cairá rapidamente neste momento em vez de parar.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.