2016-04-27View Original

Thread Content

Em março de 2015, ocorreu uma explosão na torre de hidrogenação da Shandong Haiming Chemical Co., Ltd. Em julho de 2015, ocorreu um grande incêndio no equipamento de hidrogênio peróxido da empresa Jiangxi Bohaoyuan Chemical Co., Ltd. Em janeiro de 2016, ocorreu um incêndio em uma unidade de hidrogênio peróxido na empresa Jiangsu Lihua Culture & Industry Co., Ltd. Em abril de 2016, houve um incêndio em um equipamento de hidrogênio peróxido em uma fábrica química em Zhangshu, província de Jiangxi.
Reply #22016-04-28
Sugiro que o autor apresente uma análise de caso para compartilhar com todos.
Reply #32016-04-28
A seguir, estão as reportagens relacionadas a acidentes encontradas na internet. 1. Em 18 de março de 2015, a Shandong Haiming Chemical Co., Ltd. (doravante denominada “Haiming Company”) sofreu uma explosão no tanque de hidrogenação do seu equipamento para produção de peróxido de hidrogênio, durante as operações realizadas em espaços confinados. O acidente causou a morte de 4 pessoas no local e ferimentos em outras 2. A empresa Haiming faz parte do grupo Shandong Runxing Investment Group Co., Ltd. Está localizada na zona econômica de Zhanhua, na cidade de Binzhou. A empresa tem 400 funcionários. Seus principais produtos são: peróxido de hidrogênio, cloro líquido, hidróxido de sódio, ácido clorídrico e azodicarbonamida. A capacidade de produção de peróxido de hidrogênio é de 100 mil toneladas por ano. Em 30 de junho de 2012, a empresa obteve a licença para operar em condições de segurança. A empresa produz peróxido de hidrogênio utilizando o processo de antraquinona, que envolve etapas como hidrogenação, oxidação, extração e purificação. Dentre eles, na unidade de hidrogenação: o líquido de trabalho 2-etilantoquinona é filtrado e pré-aquecido. Em seguida, ele é misturado com hidrogênio por meio de tubulações e entra na torre de hidrogenação. Sob a ação de um catalisador, ocorre a hidrogenação contínua, gerando um líquido hidrogenado. Esse líquido é então filtrado novamente e armazenado em tanques. Depois, é enviado para a torre de oxidação, onde ocorre a reação de oxidação, resultando em peróxido de hidrogênio. No segundo semestre de 2014, a eficiência do catalisador presente no leito fixo da torre de hidrogenação do equipamento para produção de peróxido de hidrogênio diminuiu. Em fevereiro de 2015, a empresa substituiu o catalisador presente na coluna de leito fixo. Após a retomada da operação em 13 de março, ocorreu desvio no fluxo do leito fixo, resultando em uma distribuição irregular do fluido de trabalho. Em 17 de março, o gerente da oficina, Chen, entrou em contato com o técnico da fabricante de catalisadores, Deng, para que viesse à empresa e ajudasse na análise. Na manhã de 18 de março, Chen e Deng, juntamente com mais 4 pessoas, voltaram ao local da instalação. Como a estrutura da torre inferior de tipo “leito fixo” era idêntica à da torre central, Chen designou 2 técnicos para abrir as aberturas na torre inferior, a fim de verificar as dimensões do distribuidor. Por volta das 9h46, houve uma explosão na torre inferior, que causou a morte de 4 pessoas e deixou 2 outras feridas. II. Às 3h50 da manhã do dia 5 de julho, ocorreu um incêndio na empresa Bo Hao Yuan Chemical, localizada no Parque Industrial de Tasan, na cidade de Leping. Ao receber o chamado de emergência, a equipe de bombeiros do Parque Industrial de Tasan imediatamente se mobilizou para combater o fogo. O fogo foi controlado às 11 horas da manhã do mesmo dia. De acordo com a verificação feita por jornalistas do site Jiangxi, da China, junto ao departamento de comunicação do comitê municipal de Leiping, o acidente não causou feridos. Segundo consta, o acidente foi causado por um incêndio decorrente do derramamento de peróxido de hidrogênio. Felizmente, não houve explosão. Três. Na tarde de 25 de janeiro de 2016, ocorreu um incêndio na primeira oficina da empresa Jiangsu Lihua Culture and Art Co., Ltd., localizada na zona econômica de Changshu. No momento do incêndio, havia muita fumaça no local, que se espalhou por vários quilômetros. De acordo com as investigações e a análise preliminar, a causa do acidente foi o clima extremamente frio. Ele disse que, devido à queda brusca da temperatura, as juntas das válvulas dos tubos de hidrogênio congelaram, causando vazamento de hidrogênio. A forte força gerada provocou eletricidade estática, o que levou ao incêndio. Os tubos de hidrogênio possuem um sistema de fechamento automático; posteriormente, o grande incêndio fez com que os tubos de aromáticos próximos também fossem acesos ; IV. Por volta da 1h da manhã do dia 25 de abril, ocorreu uma explosão e incêndio na fábrica química de Zhangjiang, localizada na área industrial de Yanchang, na cidade de Zhangshu. A equipe de bombeiros de Yichun foi imediatamente acionada para prestar apoio no local. Segundo se sabe, **a substância em questão é peróxido de hidrogênio, um oxidante extremamente poderoso.** Durante o resgate, ocorreram várias explosões no local. Por volta das dez horas da manhã de hoje, o fogo no local já estava praticamente sob controle. O acidente causou a perda de contato com uma pessoa, e as causas do incidente estão sendo investigadas mais a fundo.
Reply #42016-07-16
Sou uma pessoa fora dos padrões da área, trabalho em áreas técnicas, mais especificamente em gestão de processos e controle de direção. Gostaria de dizer apenas o seguinte: não há defeitos no processo de produção; não se sabe se há defeitos no design ; Por outro lado, mesmo que o design tenha defeitos, desde que a gestão esteja em dia, não haverá problemas. Nos últimos anos, houve muitos acidentes com peróxido de hidrogênio, e a causa em 100% dos casos é a má gestão! O que valorizamos é o que prova ser o ponto fraco ; O que defendemos revela quais são as nossas deficiências.
Reply #52016-07-16
Na verdade, qualquer acidente pode ser atribuído, em última análise, a fatores humanos: sabendo dos perigos associados ao processo, devemos nos esforçar ainda mais no planejamento e na gestão, a fim de evitar que acidentes ocorram.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.