Perguntei, e agora estou enfrentando um problema: tenho quatro cartões do tipo 6ES7 331-1KF02-0AB0, com número 300. Os três cartões restantes funcionam normalmente, mas um deles opera no sistema de 3 pontos e 2 fios. Para esse cartão, é necessário conectar uma fonte de alimentação de 24V através do gabinete; os outros 5 pontos operam no sistema de 4 fios. Três medidores de sistema de dois fios não estão funcionando corretamente no dispositivo principal. Ao usar um gerador de sinais para fornecer um sinal de 4–20 mA, eles funcionam normalmente. No entanto, quando se conecta a fonte de alimentação do gabinete, o sinal retornado pelos medidores é de apenas 3,5 mA. A tensão dos medidores no local está normal, e as indicações também estão corretas. O problema é que o sinal em mA retornado não está adequado. Já foi verificado que os medidores e as linhas de conexão estão em bom estado. Gostaria de saber qual é o problema Obrigado!
Instrumentos isolados e não isolados conectados ao módulo, já foi mencionado no livro de Liao Changchu! Eu também já encontrei o problema de linhas secundárias e terciárias sendo misturadas em um único módulo. Sugestão: Vários pontos M do módulo devem ser aterrados.
Conecte o potencial de referência ao terminal negativo do sinal do instrumento. Tente isso
O potencial de referência é o aterramento mencionado no segundo andar, certo? Obrigado
Quer dizer que o polo negativo do instrumento precisa ser conectado ao terra? Se fizermos isso, será como se o polo negativo da fonte de alimentação estivesse conectado ao terra. Isso é possível?
Este tópico foi editado pela última vez por xw712 em 2016-4-29 23:18. Sim. Aqui, o módulo funciona com 24V, e o polo negativo de alimentação dos instrumentos também é conectado ao “terra dos instrumentos”, que é o ponto comum. Além disso, muitos instrumentos de quatro fios não são isolados; o terminal negativo do sinal corresponde ao terminal negativo da alimentação do instrumento. Na verdade, são instrumentos de três fios. Provavelmente o seu também é assim. Eu também já tive um assim no passado.
Resolução de problemas: basicamente, há um problema com um sensor no local, o que faz com que o sinal de corrente desse sensor fique excessivo. Isso causa problemas em todos os pontos conectados a esse sensor. Ao desconectar esse ponto, tudo fica normal. Obrigado a todos! Aprendi muito com isso!