É necessário instalar dispositivos de alarme de incêndio na sala de operações da fábrica?

2016-04-27View Original

Thread Content

Gostaria de fazer uma pergunta a todos. Somos uma fábrica química, e há pessoas trabalhando na sala de controle 24 horas por dia. Depois de verificar as normas relevantes, não encontrei nenhuma indicação clara sobre se é necessário instalar dispositivos de alarme de incêndio. Gostaria de saber se existem requisitos específicos quanto à instalação ou não desses dispositivos.
Reply #22016-04-27
É preciso fazer a configuração, e os alarmes do dispositivo também devem ser direcionados para a sala de operações, pois há pessoas de plantão 24 horas por dia, o que facilita a detecção.
Reply #32016-04-27
Você pode me dizer qual padrão é esse? Eu não consegui encontrar isso
Reply #42016-04-27
Base: GB 50116 – 2013 – Normas de projeto para sistemas automáticos de detecção de incêndios. 3.2.2 O projeto dos sistemas de alarme por área deve seguir as seguintes regras: 1. O sistema deve ser composto por detectores de incêndio, botões manuais de alarme de incêndio, alarmes sonoros e visuais, além de um controlador de alarme de incêndio. O sistema também pode incluir dispositivos de visualização gráfica na sala de controle de incêndios e monitores que indicam o andar afetado. 2 O controlador de alarme de incêndio deve ser instalado em local onde haja pessoal de plantão. Pode-se ver que não precisa necessariamente estar localizado na sala de operações, mas, em geral, as empresas o colocam na sala de operações ; Porque aqui há pessoas trabalhando 24 horas por dia ; É claro que também há muitas empresas que possuem salas de segurança ;
Reply #52016-04-27
Lá em cima, esse padrão é definido pelo controlador de alarme de incêndio
Reply #62016-04-28
Para fazer as configurações, também houve falsos alarmes. Havia moscas na sala de controle, então foi usado inseticida para eliminá-las. Acidentalmente, o inseticido atingiu a sonda… Houve um alarme no meio da noite, e os bombeiros da fábrica estavam prontos para intervir. Felizmente, conseguimos entrar em contato a tempo e cancelamos o falso alarme~~~
Reply #72016-04-28
A sala de controle deve contar com medidas de segurança contra incêndios, e os funcionários devem ser treinados adequadamente para situações de emergência, antes de poderem trabalhar lá. A sala de controle é responsável pela segurança geral da área de produção.
Reply #82016-04-28
De qualquer forma, expliquem qual é a sua fábrica e quais são os principais materiais utilizados na produção. GB 50116 - 2013 – Normas de projeto para sistemas automáticos de detecção de incêndios, Artigo 6.3.1: Cada área de proteção contra incêndios deve contar com pelo menos um botão manual de alarme de incêndio. A distância a pé, a partir de qualquer ponto dentro de uma divisão de proteção contra incêndio, até o botão de alarme de incêndio manual mais próximo, não deve exceder 30 m. Os botões manuais de alarme de incêndio devem ser instalados em corredores de evacuação ou nas saídas.
Reply #92016-04-28
Normas de projeto para prevenção de incêndios em empresas petroquímicas GB50160-2015, item 8.12.1; É necessário configurá-lo; caso contrário, prepare-se para ser multado pela fiscalização de segurança, e também não será aprovado na avaliação de segurança.
Reply #102016-04-28
Química do carvão, química do fósforo – a química do carvão tem vários problemas, então é difícil lidar com ela.
Reply #112016-04-28
O que há de difícil de resolver? Empresas grandes como as de química do carvão possuem um design profissional. Basta consultar o “Projeto Preliminar e os Documentos Relacionados à Segurança” para ficar tudo claro. 2. Consulte o capítulo 8.4 das normas de segurança contra incêndio em projetos arquitetônicos; se as condições forem atendidas, é necessário instalá-lo. 3. “Normas de Projeto em Termos de Segurança e Saúde nas Indústrias Químicas” (HG20571-2014), artigo 4.1.13, parágrafo 6: “Nos equipamentos de produção química críticos, salas de controle, subestações de energia, armazéns de substâncias inflamáveis e depósitos de óleo, deve haver sistemas de alarme automático contra incêndios.” O projeto de sistemas de alarme automático de incêndio deve atender aos requisitos da norma atual **“Padrões para Projeto de Sistemas de Alarme Automático de Incêndio” GB50116**.
Reply #122016-04-28
Oh, estamos agora fazendo a reforma do sistema antigo, e esta é a primeira vez que lidamos com isso; muitas das coisas de antes podem não estar disponíveis. Obrigado
Reply #132016-04-29
De nada. O processo de busca por respostas também é um processo de aprendizagem para mim :)

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.