Recompensa por participação: 2 de riqueza. Recompensa por resposta correta: 9 de riqueza. É proibido trabalhar em dispositivos cuja alimentação elétrica seja interrompida apenas por meio de ( ) ; É necessário criar distância entre eles, de modo que haja pelo menos um elemento distintivo em cada um deles.
Reply #22016-04-28
É proibido trabalhar em equipamentos cuja alimentação elétrica é interrompida apenas por meio de um disjuntor; É necessário abrir o disjuntor (a gaveta de comando), de modo que haja, em todos os lados, pelo menos um espaço de isolamento por ar visível. Embora a capacidade de interrupção dos disjuntores de alta tensão seja grande, seu curso de abertura é bastante limitado. Os contatos móveis e fixos do disjuntor encontram-se dentro da câmara de extinção de arcos elétricos. Se o disjuntor está ligado ou desligado, isso só é indicado pelo indicador de abertura e fechamento; visualmente, não há uma indicação clara disso. Mais importante ainda, o disjuntor mantém a energia conectada mesmo quando está desativado. Se houver problemas no seu circuito de controle, ou se ocorrerem confusões nas conexões, toques acidentais ou operações errôneas, isso fará com que o mecanismo de operação do disjuntor funcione, fazendo com que o equipamento volte a ficar energizado. Além disso, quando o mecanismo de abertura do disjuntor é acionado, se o seu mecanismo de operação falhar e o disjuntor na verdade não for aberto, o indicador de posição ainda pode ser levado para a posição de abertura pelo próprio mecanismo. Isso gera a ilusão de que o disjuntor está aberto, o que pode causar confusão. Portanto, as normas de segurança estipulam claramente que é proibido trabalhar em equipamentos cuja alimentação elétrica foi desligada apenas por meio de um disjuntor. Durante as paralisações para manutenção, é necessário retirar o disjuntor de serviço, desconectar os interruptores de isolamento do lado da carga e os interruptores de isolamento do lado das barras de alimentação, criando assim um espaço de isolamento por ar visível e claro, a fim de atender aos requisitos de segurança no trabalho.
Reply #32016-04-28
Disjuntores, interruptores de isolamento, pontos de interrupção
Reply #42016-04-28
Disjuntor, seccionador, ponto de interrupção
Reply #52016-04-28
Disjuntor, seccionador, ponto de interrupção
Reply #62016-04-28
Disjuntor de circuito, interruptor, ponto de interrupção
Reply #72016-04-28
Disjuntor, seccionador, ponto de interrupção
Reply #82016-04-28
Disjuntor, seccionador, ponto de interrupção
Reply #92016-04-28
É proibido trabalhar em equipamentos cuja alimentação elétrica é interrompida apenas por meio de um disjuntor; É necessário abrir o disjuntor, de modo que haja pelo menos um ponto de interrupção claro em cada um dos lados.
Reply #102016-04-28
Disjuntor, com ponto de interrupção evidente, não pode se reconectar automaticamente
Reply #112016-04-28
Disjuntor (interruptor), isolador (seccionador), ponto de interrupção
Reply #122016-04-28
Disjuntor; Interruptor de isolamento; Ponto de interrupção
Reply #132016-04-28
É proibido trabalhar em equipamentos cuja alimentação elétrica é interrompida apenas por meio de um disjuntor; É necessário abrir o disjuntor, de modo que haja pelo menos um ponto de interrupção claro em cada um dos lados.
Reply #142016-04-28
É proibido trabalhar em equipamentos cuja alimentação elétrica é desligada apenas por meio de um interruptor; É necessário abrir o disjuntor, de modo que haja pelo menos um ponto de interrupção claro em cada um dos lados.
Reply #152016-04-28
Interruptor: abrir o disjuntor para interromper a conexão.
Reply #162016-04-28
É preciso trabalhar apenas em dispositivos com a fonte de energia desligada; é necessário interromper o fornecimento de energia para que haja pelo menos um ponto claro em cada área…
Reply #172016-04-28
Disjuntor, seccionador, ponto de interrupção
Reply #182016-04-28
É proibido trabalhar em equipamentos cuja alimentação elétrica é desligada apenas por meio de um interruptor; É necessário abrir o disjuntor, de modo que haja pelo menos um ponto de interrupção claro em cada um dos lados.
Reply #192016-04-28
Chaves, disjuntores, pontos de interrupção

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.