O ponto 3.3.8 da “Norma de Prevenção de Incêndios em Edifícios GB50016-2014” estipula que as subestações de transformação e distribuição não devem ser localizadas dentro de fábricas das categorias A ou B, nem nas imediações delas. No entanto, na norma “GB 50058-2014 – Especificações para o projeto de dispositivos elétricos em ambientes perigosos”, no item 5.3.5, diz-se que, quando a sala de distribuição opera sob pressão positiva, ela pode ser localizada nas zonas 1 e 2. Isso não é uma contradição?
Essa “estação” e esse “quarto” têm tamanhos diferentes. Dentro das fábricas da categoria A da nossa empresa, existem caixas de interruptores elétricos de pressão positiva e painéis de controle. As subestações, por sua vez, não ficam dentro das fábricas da categoria A; elas estão localizadas do lado de fora delas! Vou também acompanhar este post! :vitória:
Isso não é uma contradição. As categorias A e B referem-se à classificação do risco de incêndio de um material; a unidade básica para essa classificação é o edifício em si. Essa norma se aplica aos edifícios, afinal, trata-se de regulamentos de construção. Além disso, essa regulamentação não se aplica a fábricas e armazéns de equipamentos e fogos de artifício. E o GB50058 consegue lidar com isso. A zona 1/2 refere-se à classificação de ambientes com gases explosivos. A unidade básica de divisão pode ser o próprio edifício industrial, mas, na maioria das vezes, trata-se apenas de uma parte do edifício ou da área de produção. Para mais detalhes, consulte o artigo 3.3.1 da norma GB50058. Essa norma não se aplica apenas a edifícios; ela também se aplica a minas, estruturas e veículos. Em termos mais precisos, ela se refere aos equipamentos elétricos presentes nesses locais. Por exemplo, as salas de distribuição de energia em minas de carvão.