Thread Content
Os tubos de proteção para os cabos dos instrumentos no local da instalação são feitos de tubos de gás carbonizado zincado. Como se trata de cabos blindados, nos pontos de curva ou de divisão dos cabos, estes podem ficar expostos, sem a necessidade de uso de caixas de passagem para os cabos. Os cabos blindados podem ser parcialmente expostos. Existe alguma norma de projeto ou de inspeção de construção que trate disso?
Geralmente, cabos blindados são utilizados apenas para instalação subterrânea. Os cabos blindados não podem ser instalados nos locais onde há curvas nos tubos de passagem; eles precisam ficar expostos.
Nossa fábrica tem uma parte exposta; as extremidades dos tubos de proteção são conectadas por fios de aterramento, e as aberturas dos cabos são seladas com argamassa à prova de explosões.
Geralmente, os cabos protegidos por tubos não precisam ser cabos blindados. No caso do autor da pergunta, recomenda-se adicionar um tubo flexível. No entanto, pessoalmente acho que não há problema em deixá-lo exposto; trata-se de um tipo de instalação com cabos desconectados, e parece que existem diagramas de instalação padrão que mostram esse método.
A HG/T20512-2014 indica que a instalação dos cabos de instrumentação deve ser feita de forma contínua ou intermitente. Para cabos blindados, recomenda-se o uso de conexões desconectáveis. Basta usar conexões herméticas à prova de explosão no lado dos instrumentos, e um revestimento protetor para os cabos no lado onde eles passam pelos tubos. Qual é a importância de os cabos estarem expostos? Além disso, você pode optar por não usar tubos, e sim utilizar caixas galvanizadas de 100*50 ou 50*50 para levar os cabos até o local dos instrumentos, realizando assim a conexão diretamente
Não há problema em desconectar a madeira de instalação; lembre-se de instalar as capas protetoras para evitar cortes nos cabos. Se houver mais dinheiro, use um tubo flexível; não haverá problemas.
A armadura é usada em muitos lugares; ela é necessária sempre que há esforço aplicado~~
Cabos blindados não precisam de proteção em tubos.