Peço orientação sobre como zerar instantaneamente o medidor de vazão Bitoba

2016-04-29View Original

Thread Content

Nossa fábrica de cokagem fornece gás para clientes que são siderúrgicas. No ano passado, foi instalado um medidor de vazão tipo Pitot em um tubo de 980 cm de diâmetro. O medidor ficava a dez metros de distância da curva no tubo. O fluido era gás de coque, com pressão de 5,5 Kpa e temperatura de 35 graus. A vazão normal era de 10.000 metros cúbicos por hora. Por que, então, ocorrem, algumas vezes ao dia, períodos em que a vazão fica igual a zero? Além disso, o transmissor apresentava valores negativos. Depois de cerca de meio minuto, tudo voltava ao normal. Suspeitamos que isso se deva ao fato de o trecho de tubo reto não ser suficientemente longo, o que causa flutuações na vazão
Reply #22016-04-29
Talvez haja algum ponto de mau contato na fiação.
Reply #32016-04-29
Este medidor de vazão funciona com base na diferença de pressão. Se o elemento de medição ficar obstruído por um curto período de tempo, isso pode acontecer. Isso ocorre porque o meio a ser medido é gás natural, e o gás natural contém alcatrão, o que facilita a ocorrência de obstruções
Reply #42016-04-29
Desmonte para limpar e, após reinstalar, observe se o fenômeno mencionado ainda existe. Se o mesmo problema persistir no dia seguinte à substituição, é pouco provável que seja devido a um entupimento. É possível que isso se deva à instabilidade do fluxo em determinadas partes do tubo. Essa instabilidade está relacionada às condições de uso do gás a jusante, ao layout dos tubos, à sua localização de instalação e aos ramais dos tubos. Claro, isso não leva em consideração os fatores relacionados aos transmissores de diferença de pressão, e também se assume que o próprio sensor não tem nenhum problema.
Reply #52016-07-10
Ainda é você quem tem razão. É exatamente como eu pensava. Acho que isso se deve às regulagens frequentes do consumo de gás por parte dos clientes anteriores, além da instabilidade do gás em si

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.