Nossa fábrica de cokagem fornece gás para clientes que são siderúrgicas. No ano passado, foi instalado um medidor de vazão tipo Pitot em um tubo de 980 cm de diâmetro. O medidor ficava a dez metros de distância da curva no tubo. O fluido era gás de coque, com pressão de 5,5 Kpa e temperatura de 35 graus. A vazão normal era de 10.000 metros cúbicos por hora. Por que, então, ocorrem, algumas vezes ao dia, períodos em que a vazão fica igual a zero? Além disso, o transmissor apresentava valores negativos. Depois de cerca de meio minuto, tudo voltava ao normal. Suspeitamos que isso se deva ao fato de o trecho de tubo reto não ser suficientemente longo, o que causa flutuações na vazão
Talvez haja algum ponto de mau contato na fiação.
Este medidor de vazão funciona com base na diferença de pressão. Se o elemento de medição ficar obstruído por um curto período de tempo, isso pode acontecer. Isso ocorre porque o meio a ser medido é gás natural, e o gás natural contém alcatrão, o que facilita a ocorrência de obstruções
Desmonte para limpar e, após reinstalar, observe se o fenômeno mencionado ainda existe. Se o mesmo problema persistir no dia seguinte à substituição, é pouco provável que seja devido a um entupimento. É possível que isso se deva à instabilidade do fluxo em determinadas partes do tubo. Essa instabilidade está relacionada às condições de uso do gás a jusante, ao layout dos tubos, à sua localização de instalação e aos ramais dos tubos. Claro, isso não leva em consideração os fatores relacionados aos transmissores de diferença de pressão, e também se assume que o próprio sensor não tem nenhum problema.
Ainda é você quem tem razão. É exatamente como eu pensava. Acho que isso se deve às regulagens frequentes do consumo de gás por parte dos clientes anteriores, além da instabilidade do gás em si