Por que a pressão de escape e a pressão do óleo são altas quando a carga do refrigerador é muito baixa?

2016-04-30View Original

Thread Content

Os resfriadores de parafuso duplo de propileno da nossa empresa apresentam alta pressão de escape e alta pressão do óleo quando a carga é muito baixa. Parâmetros específicos: Pressão de sucção: 158 kPa (pressão absoluta); Temperatura de sucção: -15 graus Celsius. Pressão de escape: 1638 kPa, temperatura de escape: 66 graus Celsius. Pressão do óleo: 1914 kPa; temperatura do óleo: 44 graus Celsius. Carga: 7%. O sistema de água de resfriamento está funcionando normalmente. Por favor, qual é o motivo?
Reply #22016-05-01
Correção: Os resfriadores de parafuso duplo de etileno da nossa empresa (não de propileno) apresentam alta pressão de escape e alta pressão do óleo quando a carga é muito baixa. Parâmetros específicos: Pressão de sucção: 158 kPa (pressão absoluta); Temperatura de sucção: -15 graus Celsius. Pressão de escape: 1638 kPa, temperatura de escape: 66 graus Celsius. Pressão do óleo: 1914 kPa; temperatura do óleo: 44 graus Celsius. Carga: 7%. O sistema de água de resfriamento está funcionando normalmente, e o refrigerante é amônia. Por favor, qual é o motivo?
Reply #32016-05-01
A posição do tubo de drenagem está muito alta, o que impede que o óleo seja completamente drenado
Reply #42016-05-01
Poderia explicar em detalhes se pode ser por causa do separador de óleo?
Reply #52016-05-06
Tubo do evaporador até o tanque de sal – é lá que fica a saída para o óleo. Será que a posição dessa saída está muito alta? É só minha opinião
Reply #62016-05-07
Muito obrigado. A causa foi encontrada: os dois resfriadores de parafuso duplo compartilham um mesmo evaporador. Um deles é utilizado para o processo de tratamento, enquanto o outro mantém a produção em funcionamento. Na máquina que foi submetida ao processo de tratamento, não foi utilizada uma placa de isolamento, e como consequência, o nitrogênio entrou no sistema, interferindo no funcionamento do refrigerador responsável pela manutenção da produção. Ou seja, o gás não condensado causa alta pressão.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.