Thread Content
Quais são os perigos e consequências de as válvulas de equilíbrio do conjunto de três válvulas não estarem completamente fechadas durante a medição do fluxo, no caso de transmissores de diferença de pressão da EJA Yokogawa ou Rosemount?
Entre o lado de pressão positiva e o lado de pressão negativa, não há uma separação eficaz, portanto a diferença de pressão fica pequena. Então, quais serão as consequências? O tráfego está baixo. (De acordo com o princípio do medidor de vazão por diferença de pressão)
Quando a diferença de pressão diminui, o fluxo também diminui naturalmente
A válvula de equilíbrio do conjunto de três válvulas não está completamente fechada; assim, a diferença de pressão entre as câmaras positiva e negativa diminui, fazendo com que o fluxo medido seja menor do que o fluxo real.
Isso afeta as características estáticas; as mudanças na diferença de pressão podem ser observadas temporariamente. Com o passar do tempo, a diferença de pressão entre as duas faces diminui ou até desaparece
Resultado: As leituras do DCS/SIS são baixas (o fluxo real é maior). Consequências: 1. No circuito FI, o fluxo medido é menor do que o fluxo real, o que engana o processo. 2. No circuito FIC, como os valores de medição são baixos, a válvula de regulação se abre automaticamente, até atingir a posição completamente aberta. 3. Intertravamento FSLL, causando paradas indevidas ; Intertravamento FSHH, resultando em parada da máquina. @jiaguoyun @Arco grande para cavalo grande