Discussão sobre a medição de vazão por transmissores de diferença de pressão

2016-04-30View Original

Thread Content

Quais são os perigos e consequências de as válvulas de equilíbrio do conjunto de três válvulas não estarem completamente fechadas durante a medição do fluxo, no caso de transmissores de diferença de pressão da EJA Yokogawa ou Rosemount?
Reply #22016-04-30
Entre o lado de pressão positiva e o lado de pressão negativa, não há uma separação eficaz, portanto a diferença de pressão fica pequena. Então, quais serão as consequências? O tráfego está baixo. (De acordo com o princípio do medidor de vazão por diferença de pressão)
Reply #32016-04-30
Quando a diferença de pressão diminui, o fluxo também diminui naturalmente
Reply #42016-04-30
A válvula de equilíbrio do conjunto de três válvulas não está completamente fechada; assim, a diferença de pressão entre as câmaras positiva e negativa diminui, fazendo com que o fluxo medido seja menor do que o fluxo real.
Reply #52016-04-30
Isso afeta as características estáticas; as mudanças na diferença de pressão podem ser observadas temporariamente. Com o passar do tempo, a diferença de pressão entre as duas faces diminui ou até desaparece
Reply #62016-05-01
Resultado: As leituras do DCS/SIS são baixas (o fluxo real é maior). Consequências: 1. No circuito FI, o fluxo medido é menor do que o fluxo real, o que engana o processo. 2. No circuito FIC, como os valores de medição são baixos, a válvula de regulação se abre automaticamente, até atingir a posição completamente aberta. 3. Intertravamento FSLL, causando paradas indevidas ; Intertravamento FSHH, resultando em parada da máquina. @jiaguoyun @Arco grande para cavalo grande

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.