Thread Content
Este tópico foi editado pela última vez por hesonchang214 em 2019-11-2 08:07. Quando há oscilações de tensão, o inversor apresenta erro; ao tentar ligá-lo novamente, ele não funciona. Existe alguma solução adequada? Em alguns casos, o inversor funciona normalmente, sem apresentar erros.
Verifique se os parâmetros possuem uma função de autoreestabelecimento; somente após configurá-la é que será possível reiniciar. Mas essa comparação é perigosa; só pode ser reiniciada após confirmação de que está tudo correto.
Alarme de baixa tensão: se houver falha na verificação automática da frequência, o equipamento não será iniciado. Só é possível iniciar após a remoção da falha.
Durante as flutuações de tensão, geralmente é difícil resolver o problema de desligamento do conversor de frequência devido à baixa tensão! Em geral, se o tempo de interrupção da alimentação for curto (menos de 200 milissegundos), pode-se optar por um inversor com tensão contínua mais baixa e com função de buffer dinâmico. Como nos modelos antigos da série ABB800, sua capacidade de resistir a interferências é ligeiramente maior. Geralmente, a função de reinício automático do conversor de frequência depende das condições do processo; caso contrário, podem surgir outros problemas. Além disso, para cargas particularmente críticas, as soluções para resistir a flutuações de tensão podem incluir o uso de uma fonte de alimentação DC externa conectada à barra de corrente contínua, ou o aumento da capacidade elétrica da barra de corrente contínua.
É possível definir a porcentagem de queda de tensão no inversor
Esse tipo de falha só pode ser resolvido manualmente no local. Se o dispositivo for reiniciado automaticamente, isso pode causar outros problemas. Não é recomendado ajustar as porcentagens mencionadas por outras pessoas, pois isso pode danificar o conversor de frequência. Há também o que outros usuários da internet disseram: é possível adicionar à frequência conversora uma tecnologia de suporte em corrente contínua. Essa tecnologia permite que a frequência conversora continue funcionando mesmo quando há flutuações na tensão, sem alterar a lógica de controle. Espero que isso ajude!