Peço a ajuda de alguém mais experiente para verificar se é um defeito no posicionador pneumático YT1000 RDm131 da YTC

2016-05-02View Original

Thread Content

O localizador utilizado pela nossa empresa é do modelo YT1000 RDm131, da marca YTC, fabricado na Coreia do Sul. Recentemente, durante seu uso, observou-se que as chamas geradas pela queima do hidrogênio ficavam alternadamente maiores e menores, até quase se apagarem. Não sabemos se o problema se deve a um defeito no localizador ou a outra causa. Gostaríamos que todos discutissem qual pode ser a causa e se é possível consertá-lo. Como consertá-lo? Onde é possível fazer a reparação?
Reply #22016-05-02
A chama da queima de hidrogênio fica maior por um instante e depois menor, quase se apagando? Há flutuações na pressão de saída do localizador?
Reply #32016-05-02
Sugestão: Comece analisando a estrutura do YT1000, seu princípio de funcionamento, os componentes que fazem parte do sistema de alimentação de ar, entre outros. Encontre uma instrução para ver.
Reply #42016-05-03
Veja se o mecanismo de execução está funcionando.
Reply #52016-05-03
Existem muitas razões que podem levar a esse resultado. Não sei com base no que você concluiu que o localizador está danificado
Reply #62016-05-03
Veja se o mecanismo de execução está funcionando.
Reply #72016-05-03
Às vezes fica normal, deve ser controle de fluxo; não entendo a estrutura específica
Reply #82016-05-04
Se a posição da válvula estiver oscilando significativamente, é necessário verificar se o sinal de entrada do posicionador está estável, se a fonte de ar está estável, se a haste de feedback está solta e se ela está operando em uma abertura pequena. Não é possível determinar o problema com apenas uma ou duas frases; é preciso eliminar as possíveis causas aos poucos.
Reply #92016-05-04
Este tópico foi editado pela última vez por Wang Tianze em 4/5/2016, às 22:09. O problema com o localizador foi resolvido?
Reply #102016-05-04
É possível ver se o vástulo está se movendo. Primeiro, verifique o circuito de ar
Reply #112016-10-25
O YTC é péssimo; recomendo que seja trocado

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.