Como ajustar o medidor de nível local?

2016-05-04View Original

Thread Content

Caros colegas, quando o medidor de nível local indica que o nível está cheio, mas o controle central mostra apenas 50%, como ajustar as válvulas de fase líquida e gasosa no próprio medidor de nível local para calibrá-lo?
Reply #22016-05-04
Verifique se o problema está relacionado ao medidor remoto ou à superfície do líquido. Deve haver uma válvula de descarga; tente abri-la para ver. Além disso, verifique se o flutuador está preso
Reply #32016-05-04
Primeiro, verifique se a saída do medidor de nível local está de acordo com o nível real do líquido. Assim, é possível determinar onde está o problema de discrepância na exibição. Só então se pode decidir como resolver o problema. No caso de problemas no medidor de nível local, é possível removê-lo e recalibrá-lo com instrumentos padrão (que é o método mais confiável). Também é possível fechar a válvula de pressão e usar o método de equilíbrio para verificar o ponto zero de saída. É possível medir a corrente usando um multímetro na escala de mA; caso haja algum erro, basta ajustar o potenciômetro de ponto zero; Após a entrada em operação, verifique se o nível real do líquido corresponde à corrente de saída. Caso haja discrepância, é possível usar o potenciômetro de ajuste de faixa para manter a relação entre a saída e o nível real do líquido.
Reply #42016-05-05
Que tipo de medidor de nível vocês têm por lá? Tubo de vidro ou flutuador magnético? Se for um flap magnético, é possível que ele seja afetado devido à proximidade de tubulações que contêm ferro

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.