Falha na saída DO do sistema Yokogawa PROSAFE-RS

2016-05-04View Original

Thread Content

O ESD utilizado em nossa fábrica é o sistema PROSAFE-RS da Yokogawa. Durante o uso, alarmes OOP ocorrem ocasionalmente na saída DO (controlando a válvula liga-desliga) (a função de detecção de loop está ativada). Verifique para confirmar se não há problema com a fiação. Se a função de detecção de loop estiver desligada, esta falha não ocorrerá novamente. Além disso, se a válvula solenóide em questão for substituída pelo circuito DCS, não haverá problema algum. Atualmente, suspeitamos que a função de detecção de loop da saída DO do Yokogawa ESD não combina muito bem com a válvula solenóide. A válvula solenóide que usamos é FESTO, número do modelo: Código para pedido VACC-S18-K4-1U-EX4 ME: 562897 Gostaria de saber se algum irmão do fórum já se deparou com situações semelhantes? Ou há algum sistema ESD que também use Yokogawa PROSAFE-RS?
Reply #22016-05-04
Em projetos, existem poucas saídas diretas de OD que acionam válvulas solenóides no local. Normalmente, um relé é adicionado no meio. Como foi confirmado que é um alarme falso, basta fechá-lo.
Reply #32016-05-04
Por envolver ESD, esta função de detecção de loop não pode ser desligada. Esta função é usada para informar ao controle central se a válvula está atualmente em estado normal.
Reply #42016-05-04
Além disso, não conduz a carga diretamente através do DO. Há um tabuleiro no meio, mas não é um revezamento no sentido tradicional.
Reply #52016-05-04
Você selecionou SIM para detecção de desconexão no local. Na verdade, se for realmente OOP, a válvula solenóide local perderá energia e o dispositivo irá parar.
Reply #62016-05-05
Claro que sei que não é um revezamento no sentido tradicional. Os projetos geralmente são equipados com placa de relé de segurança SRM54D. Como você tem um relé no meio, o diagnóstico de OOP não tem nada a ver com a válvula solenóide no local. É recomendável que você primeiro entenda o princípio do circuito para poder encontrar o cerne do problema.
Reply #72016-05-11
É verdade que SIM está selecionado para ativar a função de detecção de loop. agora a questão é: OOP foi detectado repentinamente durante a produção normal, causando o desligamento de toda a fábrica. Porém, a situação real é que não há problema com a fiação e a válvula solenóide pode funcionar normalmente mesmo se for alimentada apenas por uma fonte de alimentação de 24 V. Mesmo se eu selecionar NÃO para Detectar Desconexão e desligar a função de detecção de circuito, a válvula solenóide ainda funcionará normalmente. Portanto, agora suspeita-se que a válvula solenóide e a função de detecção do circuito podem não corresponder ou entrar em conflito, resultando em alarmes falsos ocasionais.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.