Thread Content
O ESD utilizado em nossa fábrica é o sistema PROSAFE-RS da Yokogawa. Durante o uso, alarmes OOP ocorrem ocasionalmente na saída DO (controlando a válvula liga-desliga) (a função de detecção de loop está ativada). Verifique para confirmar se não há problema com a fiação. Se a função de detecção de loop estiver desligada, esta falha não ocorrerá novamente. Além disso, se a válvula solenóide em questão for substituída pelo circuito DCS, não haverá problema algum. Atualmente, suspeitamos que a função de detecção de loop da saída DO do Yokogawa ESD não combina muito bem com a válvula solenóide. A válvula solenóide que usamos é FESTO, número do modelo: Código para pedido VACC-S18-K4-1U-EX4 ME: 562897 Gostaria de saber se algum irmão do fórum já se deparou com situações semelhantes? Ou há algum sistema ESD que também use Yokogawa PROSAFE-RS?
Em projetos, existem poucas saídas diretas de OD que acionam válvulas solenóides no local. Normalmente, um relé é adicionado no meio. Como foi confirmado que é um alarme falso, basta fechá-lo.
Por envolver ESD, esta função de detecção de loop não pode ser desligada. Esta função é usada para informar ao controle central se a válvula está atualmente em estado normal.
Além disso, não conduz a carga diretamente através do DO. Há um tabuleiro no meio, mas não é um revezamento no sentido tradicional.
Você selecionou SIM para detecção de desconexão no local. Na verdade, se for realmente OOP, a válvula solenóide local perderá energia e o dispositivo irá parar.
Claro que sei que não é um revezamento no sentido tradicional. Os projetos geralmente são equipados com placa de relé de segurança SRM54D. Como você tem um relé no meio, o diagnóstico de OOP não tem nada a ver com a válvula solenóide no local. É recomendável que você primeiro entenda o princípio do circuito para poder encontrar o cerne do problema.
É verdade que SIM está selecionado para ativar a função de detecção de loop. agora a questão é: OOP foi detectado repentinamente durante a produção normal, causando o desligamento de toda a fábrica. Porém, a situação real é que não há problema com a fiação e a válvula solenóide pode funcionar normalmente mesmo se for alimentada apenas por uma fonte de alimentação de 24 V. Mesmo se eu selecionar NÃO para Detectar Desconexão e desligar a função de detecção de circuito, a válvula solenóide ainda funcionará normalmente. Portanto, agora suspeita-se que a válvula solenóide e a função de detecção do circuito podem não corresponder ou entrar em conflito, resultando em alarmes falsos ocasionais.