Thread Content
Nossa empresa está prestes a instalar um novo forno a óleo térmico. Contratamos duas empresas de projetos; uma delas disse que os tubos do forno podem passar pelo telhado, com suportes instalados no telhado mesmo, e que abaixo do telhado ficariam a sala de distribuição de energia de alta tensão e a sala das bombas de incêndio. A outra empresa disse que isso não é possível. Gostaria de saber se existem normas específicas a respeito disso.
Este tópico foi editado pela última vez por Watcher Star em 4/5/2016, às 16:23. Existem normas de projeto para caldeiras que você pode consultar: GB50041-2008 e GB23971-2009. A norma mais recente é a TSG G0001-2012
Por que os tubos do forno a óleo térmico devem passar pelo telhado? Não temo que o óleo se espalhe por todo o telhado.
Quanto às salas de distribuição de alta tensão, é necessário levá em consideração os departamentos locais responsáveis pelo consumo de energia
Verifiquei as informações. Pode ser instalado no telhado, mas o edifício deve ser uma fábrica das categorias D e E, com classe de resistência ao fogo 1 ou 2. A sala de distribuição de alta tensão não pertence à categoria de risco de incêndio relacionada à produção e armazenamento, pois não há processos de produção ou armazenamento. A sala de bombas de incêndio pode ser classificada como categoria V.
Pergunte ao departamento local de segurança no trabalho; se algo for aprovado, então faça da maneira que for mais conveniente para você, de acordo com suas necessidades.
Se precisar, posso indicar o Instituto de Design da COFCO, que é bastante bom.
http://www.docin.com/p-734274290.html Ver referência para instalação aérea de tubulações de gás, classificadas como tubulações do tipo GC2.