Sobre o problema da posição da válvula de regulação da temperatura no trocador de calor

2016-05-06View Original

Thread Content

1. Aquecedores a vapor: as válvulas de regulação do fluxo de vapor podem ser localizadas na entrada ou na saída do trocador de calor.
2. Troca de calor entre um meio frio e outro quente: quando o meio de aquecimento está em estado gasoso, a válvula de regulação fica na saída do trocador de calor; se o meio de aquecimento estiver em estado líquido, a válvula de regulação fica na entrada. Quais fatores devem ser levados em consideração no projeto da localização da válvula de regulação?
Reply #22016-05-08
O segundo ponto do autor é experiência geral em instalação?
Reply #32016-05-09
A saída da válvula de regulação do aquecedor a vapor não parece ser a localização adequada. Ao estar na saída, ela praticamente não tem função de regulação. Após a troca de calor, o vapor gera uma grande quantidade de condensado. Geralmente, todo o condensado é removido por meio do dreno de água, então não há necessidade de nenhuma regulação na saída
Reply #42016-05-18
Colocar a função de regulação da válvula de saída não seria inútil? Geralmente, as válvulas são colocadas na entrada, no lado upstream; é no lado downstream que ficam todos os instrumentos de medição
Reply #52016-05-18
Aqui, o vapor ou os gases utilizados como meio de aquecimento estão em estado gasoso. A válvula de regulação fica na saída do trocador de calor; A fase líquida do material é utilizada como meio de aquecimento; sua válvula de controle fica na entrada do trocador de calor
Reply #62016-05-21
Dito isso, tenho uma pergunta: como meio de aquecimento, o vapor gera uma grande quantidade de líquido condensado na saída. Se for instalada uma válvula de regulação na saída, o que passa por ela é uma mistura de vapor e líquido. Como isso pode ser regulado? E onde fica o desumidificador?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.