Problemas de alarme de vibração e definição do tempo de parada

2016-05-06View Original

Thread Content

Bomba de água para caldeiras de grande porte: durante o processo de partida até atingir a rotação normal, a bomba passa rapidamente por um pico de vibração. Nesse momento, as vibrações podem atingir ou mesmo exceder os valores de alarme definidos. Por isso, não se deseja que o DCS gere falsos alarmes. A duração da vibração monitorada é um critério importante para determinar se realmente há uma falha que exige alerta, ou se o funcionamento temporário da bomba pode ser ignorado. Agora, é necessário escrever um programa DCS para definir esse valor de tempo. Gostaria de saber como os colegas conseguem obter esse período de tempo tão curto? 3 segundos? 5 segundos? Existem padrões relacionados? Obrigado! !
Reply #22016-05-06
Recomenda-se medir a duração real do pico dessa onda de vibração, antes de definir um valor
Reply #32016-05-07
São necessários dados preliminares da equipe de equipamentos/fabricante, para depois realizar testes no local, prestando atenção às interferências de sinal que causam desvios. Esse ajuste não pode ser feito pelo operador dos instrumentos.
Reply #42016-05-08
Por exemplo, no início das operações, há alguns dispositivos de intertravamento que precisam ser desativados. Por exemplo, a pressão do gás combustível deve ser baixa no início das operações; se esses dispositivos de intertravamento estiverem ativos, o sistema não conseguirá funcionar nunca Isso também segue o mesmo princípio: quando houver alarme ou ativação do sistema de intertravamento, é possível usar um caminho alternativo; lembre-se de restaurar a configuração original posteriormente. Não há necessidade de se preocupar com isso
Reply #52016-05-09
Obrigado, o que você disse faz sentido. Eu queria saber se é possível definir isso por meio de um programa, por exemplo, calcular o horário do alarme, para que não haja alerta durante alguns segundos. Isso pode filtrar efetivamente alguns falsos positivos.
Reply #62016-05-09
Você está certo, se for medido em tempo real, esse é o valor mais preciso. No entanto, antes que o equipamento recém-construído comece a operar, esse valor pode ser considerado apenas como uma referência segundo a opinião do fabricante.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.