HCBBS Forum (Português)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Interruptores de pressão e de nível de dois fios, alimentados por 24VDC – alguém de vocês já os utilizou?

2016-05-07View Original

Thread Content

Interruptores de pressão e de nível de dois fios, alimentados por 24VDC – alguém de vocês já os utilizou? Interruptores de pressão e de nível de dois fios, alimentados por 24VDC – alguém de vocês já os utilizou? Interruptores de pressão e de nível de dois fios, alimentados por 24VDC – alguém de vocês já os utilizou?
Reply #22016-05-07
As vantagens são as seguintes: 1. Duas linhas, o que torna a estrutura simples; erros na conexão não causam danos ao medidor. 2. Boa resistência a interferências; o sinal de controle é transmitido por distâncias longas, de dezenas de quilômetros. 3. O sinal de controle é intrinsecamente seguro e à prova de explosões, E*aIlCT6
Reply #32016-05-07
Nunca vi isso. Geralmente, os interruptores que vêm nos equipamentos são de 4 fios; nunca vi nenhum com 2 fios. Além disso, os sinais DI ou DO normalmente não podem ser considerados seguros contra explosões. Apenas os interruptores Namur conseguem atender a esses requisitos. Não sei como o sinal do seu interruptor consegue ser considerado seguro contra explosões
Reply #42016-05-07
Alarme no padrão 4/20mA em duas linhas: ou seja, quando há alarme, é emitido um fluxo de 20mA; quando o alarme é cancelado, é emitido um fluxo de 4mA. Se uma resistência de 250Ω for conectada em série no circuito de corrente, e se a tensão nas extremidades dessa resistência for medida, então o sinal de alarme de 4/20mA será convertido em um sinal de alarme de 1/5V, que pode ser reconhecido por qualquer tipo de placa ou módulo DCS/PLC. A aplicação é bastante simples: por exemplo, durante a programação, pode-se usar a tensão como critério para determinar se há alarme ou não. Há uma explicação detalhada nesse post: http://bbs.hcbbs.com/thread-1432900-1-1.html. Informações sobre a escolha do produto: .
Reply #52016-05-08
Hehe, na verdade, isso significa que a função do transmissor é convertida em uma saída de tipo “on/off”, por meio da definição de pontos de alarme. Isso não é diferente de quando se usa um transmissor comum, onde se definem valores de 4mA e 20mA para acionar o alarme. O transmissor pode ser configurado tanto para entrada do tipo AI quanto para entrada do tipo DI. Alguns fabricantes de equipamentos, embora forneçam transmissores, exigem que se usem placas do tipo DI. É a mesma lógica, não é? Não sei quais são as vantagens desse produto em termos de preço, em comparação com os transmissores convencionais
Reply #62016-05-08
Hehe~ Esse dispositivo se chama “Transmissor de Sinais Multifuncional”. Na verdade, é uma versão aprimorada do transmissor de dois fios. Ele custa 50 yuan a mais que um transmissor comum. Esses 50 yuan podem ser considerados como um pagamento pelos direitos de criação da ideia original. O dispositivo pode ser usado para gerar sinais em formato linear de 4–20 mA; nesse caso, funciona como um transmissor tradicional. Pode também ser usado como controle de limite superior e inferior, funcionando então como um controlador de níveis. Além disso, pode gerar sinais em formato de curvas múltiplas, funcionando assim como um regulador automático. Quando usado como fonte de sinal de corrente, funciona como um regulador manual. Seu hardware é o mesmo do transmissor comum; o que ele realmente melhora é a inteligência do software do transmissor. Isso permite que seu sistema de controle seja mais simples e confiável. Ele também pode ajudá-lo a economizar dinheiro – provavelmente, a economia será muito maior do que o preço que você pagou por ele
Reply #72016-05-09
. A tecnologia serve a sociedade; ela pertence a toda a humanidade. Que proteção é essa? Bem-vindos à imitação, bem-vindo ao plágio… Juntos, podemos alcançar mais! O preço para estar nu é de 1150 yuan. Estou disposto a vender meu corpo por 1150 yuan. O preço para estar nu é de 1150 yuan. Estou disposto a vender meu corpo por 1150 yuan. Acabei de saber que nossa equipe de pesquisa conseguiu mais um pedido de patente registrado em 2013, e o órgão responsável pelas patentes concedeu oficialmente a licença para isso. Hehehehe
Reply #82016-05-09
Já usei aqueles interruptores de nível de líquido com flutuador que utilizam o princípio da flutuação; não sei se isso conta
Reply #92016-05-09
Você está falando do interruptor de nível a flutuador; ele geralmente possui um contato em forma de mola em seu interior. Os mais baratos custam 10 yuan? É um interruptor de nível de ação pontual, cujo preço é bem elevado – acima de cem reais. Ele funciona ao registrar as variações do nível do líquido; às vezes, essas variações fazem com que os contatos do interruptor vibrem frequentemente. O interruptor de nível em sistema de 4/20mA, do qual falo, funciona entre dois limites definidos, ou seja, é um interruptor de nível de faixa. Por exemplo, quando o nível atinge 0,2 metros, é emitido um sinal de alarme, com saída de 20mA. Quando o nível sobe para 0,6 metros, o alarme é desativado, e a saída passa a ser de 4mA. Dessa forma, o nível do líquido é mantido entre 0,2 e 0,6 metros. Além disso, o sinal de alarme não é afetado pelas variações do nível do líquido. Ou seja, ele tem uma vida útil longa. Mas, como todo produto, ele também tem suas desvantagens. Seu preço é muito maior do que o dos interruptores de nível com flutuador – começa em 1150 reais
Reply #102016-05-10
Quando o valor de diferença de alarme é definido como menor que a rotação, ele também pode ser utilizado para um controle preciso em um único ponto. Por exemplo, se o sensor for instalado a uma distância de 0,55 metros, o indicador se deslocará 0,55 metros! Dessa forma, quando o valor medido atinge 0,60 metros, é acionado um alarme de limite superior; nesse caso, é emitido um sinal de 20mA. Quando o nível do líquido cai para 0,57 metros, o alarme é desativado, e é emitido um sinal de 4mA. Dessa maneira, é possível obter um alarme preciso em 0,60 metros. Além disso, as mudanças na densidade do líquido não afetam a precisão do alarme! Essa é uma maneira inteligente de utilizar os sensores de pressão! Se for utilizado novamente o método de medição de pressão com membranas sensoras que não entram em contato com o líquido, será possível resolver muitos problemas complexos relacionados ao controle do nível do líquido. Espero que todos possam entender e adotar essa abordagem! Quem tiver dificuldades em entender como usar esse método, pode me ligar para pedir ajuda. Embora eu seja apenas uma pessoa comum, não sou idiota. Quer você compre ou não os produtos da minha fábrica, eu vou oferecer suporte técnico sem reservas. Estou falando de apoio técnico e de carinho humano, entendeu? Hehe
Reply #112016-08-19
Existe o sistema de duas linhas, mas eu não ouso usá-lo. Nós, que trabalhamos com design, não gostamos de criatividade exagerada; preferimos usar coisas que já foram utilizadas por outros, coisas que sobraram.
Reply #122016-08-19
. O meu estilo e o seu têm algumas diferenças. Eu gosto da noiva nova, ha. Só algo original e completamente novo consegue me deixar realmente feliz. “Coisas que outras pessoas já usaram, restos de produtos utilizados…” De qualquer forma, eu não as uso. {:3_51:} .

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.