Thread Content
Pergunta do usuário: Será que os tubos de exaustão dos fornos de aquecimento podem ser transportados por dutos para distâncias maiores?
Não é permitido. Razões: 1. O tubo é muito longo, o que gera grande resistência e afeta a pressão negativa do forno de aquecimento ; 2. É necessário aumentar a potência do ventilador de exaustão ; 3. Grande perda de energia.
Antes, o combustível utilizado nos fornos de aquecimento era gás natural. Os gases resultantes eram direcionados para a chaminé, após passarem pelo gerador de vapor, graças à ação dos ventiladores. Hehe
Qual é o objetivo do autor em querer fazer isso?
Acho que é para usar a energia térmica dos gases de fumaça para aquecer, não é?
No transporte de longa distância, o custo dos materiais isolantes já é suficiente para compensar as economias obtidas com a utilização do calor residual.
Na verdade, eu gostaria de saber, do ponto de vista normativo, se os tubos de escape dos fornos de aquecimento podem ser instalados em galerias para permitir seu transporte por longas distâncias.
Esperei muito tempo até você aparecer. Na verdade, todos estão se perguntando por que sua fumaça precisa ser transportada por uma distância tão grande. Qual é o objetivo disso?
Os líderes da nossa empresa querem, por motivos estéticos, concentrar as chaminés em um único local para a emissão de gases. No entanto, isso não é econômico, além de dificultar o funcionamento dos fornos de aquecimento. Mas eles não querem ouvir outras opiniões. Por isso, gostaria de saber se existe algum padrão que possa ser usado como argumento convincente: Q
Faça uma estimativa de investimento. Será que é necessário resfriar os gases antes de enviá-los pelos tubos? Para o transporte a longa distância dos gases, será preciso aumentar a carga dos equipamentos de ventilação? É necessário usar bombas de sucção? Há também o problema da corrosão nos tubos de gás. Com dinheiro, tudo pode ser resolvido; não fique sem recursos
1. Fazer uma estimativa é muito complicado, pois envolve muitos fatores. Mesmo com pressão aumentada, um tubo de 2 metros tem aproximadamente 1,2 metro de diâmetro. Ao ser instalado no túnel de tubulações, o impacto somente no próprio túnel e em sua base é algo que alguém especializado em processos não consegue calcular. 2. Para evitar a corrosão devido ao ponto de orvalho, é necessário elevar a temperatura dos gases de escape, já que eles também precisam ser misturados com outros gases de baixa temperatura antes de serem expelidos. 3. É necessário um ventilador de exaustão. 4. Os tubos de exaustão precisam ter sua temperatura de exaustão aumentada. Além disso, é necessário fornecer isolamento térmico para eles. Também é preciso instalar vários pontos de condensação ao longo dos tubos. 5. Ter dinheiro ou não, não é dinheiro nosso; é assim que as coisas são difíceis. :L
Requisitos básicos para a instalação de condutos horizontais no projeto de gás urbano P155 2. O comprimento dos condutos horizontais dos equipamentos de gás residenciais não deve exceder 5 m, e o número de curvas não deve ultrapassar 4 (exceto nos sistemas de exaustão forçada); O comprimento do duto de fumaça dos equipamentos a gás utilizados por usuários comerciais não deve exceder 6 m ; O comprimento do duto de fumaça dos equipamentos utilizados nas indústrias para produção deve ser determinado com base nas condições locais e na força de sucção da chaminé ;
Isso não é um problema técnico, nem um problema de investimento; é simplesmente um conhecimento básico da área. [Pena que o seu chefe não tenha isso :)] Se algo não funciona, então não funciona. Será que ainda é preciso haver regulamentações para isso? Restrições mais diretas: 1. A queda de pressão dos gases de escape no forno de aquecimento aumenta, o que afeta a pressão negativa dentro do forno, impedindo seu funcionamento normal ; 2. Em transportes de longa distância, a temperatura dos gases de escape, quando cai abaixo da temperatura de orvalho, pode causar corrosão por orvalho.
Um aviso sobre questões de segurança: durante a operação, se for uma caldeira a gás e a ignição falhar, parte do gás natural será liberada dentro da caldeira. De acordo com as instruções de funcionamento, é necessário realizar uma limpeza após a falha na ignição. No entanto, seu duto de exaustão pode não ser capaz de ser limpo adequadamente. Com tantas tentativas fracassadas de ignição, pode ocorrer uma deflagração, ou até mesmo uma explosão. Em geral, os canais de fumaça têm um comprimento muito curto.
Bem, acho que esse ponto de partida é bom. Vou pensar mais sobre isso
Aumentar a temperatura dos gases de escape e adotar medidas de isolamento térmico têm como objetivo reduzir a corrosão causada pelo ponto de orvalho. No entanto, isso faz com que a eficiência do forno de aquecimento diminua, aumentando o consumo de energia; A queda de pressão será compensada pelo aumento de pressão do ventilador.
Para reacender o forno, é necessário alternar para uma chaminé de exaustão direta. Somente quando a exaustão direta estiver estável é que será possível alternar para uma chaminé de exaustão a longa distância