Válvula automática não consegue funcionar automaticamente

2016-05-07View Original

Thread Content

A nossa empresa não sabe o que está acontecendo. Algumas válvulas automáticas não conseguem funcionar de forma automática; elas precisam ser controladas manualmente. O controle é feito pelo PLC. É possível que a escolha das válvulas automáticas anteriores tenha sido inadequada. Gostaria de saber se o fato de essas válvulas não conseguirem funcionar automaticamente tem relação com a escolha delas Será que ainda é porque o PID não está sendo ajustado da maneira correta? Esse grande mestre, poderia explicar? Agradeço antecipadamente
Reply #22016-05-08
Este tópico foi editado pela última vez por tiansf5936 em 08/05/2016, às 08:57. O que quero saber é se o fato de a punição automática não funcionar agora se deve a um problema na seleção dos componentes, ou se é porque o PLD não está configurado corretamente Pessoalmente, acho que o software não deve ter problemas
Reply #32016-05-08
No entanto, algumas válvulas podem ser automáticas. Sua opinião é que isso não tem relação com a escolha da válvula? Tem relação com software? E tem alguma relação com esse PLC? A velocidade de atualização realmente é um pouco inferior à do DCS
Reply #42016-05-08
A escolha do modelo é um aspecto importante, mas o mais crucial é que os parâmetros PID não foram ajustados corretamente
Reply #52016-05-09
Você quer dizer que o nosso PLD não está bem ajustado? Você acha que isso tem relação com o PLC? Isso não tem nada a ver com a seleção do modelo?
Reply #62016-05-09
Hehe, o que é essa válvula automática afinal? É uma válvula de regulação? Se é possível ativar o modo automático depende inteiramente do ajuste dos parâmetros PID. Para escolher o modelo adequado, consulte a tabela de dados da válvula reguladora; assim, você terá uma ideia melhor. Além disso, qual é o tipo de circuito no qual você não consegue ativar o modo automático? Geralmente, não é possível ativar o modo automático em um único circuito
Reply #72016-05-09
O circuito em si não tem problemas. Agora, quando a válvula de controle é ajustada para modo automático, ocorrem flutuações muito grandes, o que faz com que todo o sistema fique instável. Você está dizendo que há algum problema nas configurações do PID?
Reply #82016-05-09
Sim, acho que sim. Tente ajustar novamente usando a proporção 4:1. O seu sistema é de circuito único, ou é de tipo em série? Geralmente, não há flutuações em sistemas de circuito único. Além disso, quais são as condições de operação do seu sistema? Será que as flutuações são causadas por essas condições?
Reply #92016-05-09
1. É possível utilizar o modo automático? As flutuações causadas pelo uso do modo automático são dois problemas distintos. Primeiro, você precisa confirmar se é a parte da frente ou de trás. 2. Se não for possível usar o modo automático, verifique problemas no programa do PLC, nas válvulas eletrônicas, etc. 3. Se houver flutuações ao usar o modo automático, analise se o meio e os parâmetros de controle são nível de líquido, temperatura ou outros. 4. Em um circuito simples, geralmente não há flutuações. Se houver flutuações, verifique se há variações na pressão da rede de tubulações e se as válvulas estão obstruídas no local. 5. Quais outros parâmetros você precisa considerar para as flutuações em série? Se for a temperatura, ela é influenciada pelo atraso, portanto é necessário usar o termo diferencial. As flutuações são muito rápidas; é preciso ajustar as proporções. Você pode pesquisar sobre isso
Reply #102016-05-09
Os parâmetros PID são muito importantes no controle automático. Da mesma forma, dependendo do ambiente em que a válvula é utilizada, seus parâmetros mudam. Cada circuito precisa ter seus parâmetros ajustados adequadamente
Reply #112016-05-10
Aprendi, obrigado. Vou estudar esse PID. Existe algum método bom para ajustar o PID? Eu não entendo muito bem isso. Por favor, um especialista possa me ajudar

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.