Caros amigos, existem dois conjuntos de aquecedores elétricos. O amperímetro mede a corrente na linha principal. Quando cada aquecedor é acionado separadamente, o amperímetro indica 34 e 43,5 A, respectivamente. No entanto, quando os dois aquecedores funcionam ao mesmo tempo, o amperímetro mostra 55 A, o que é bem menos do que a soma das correntes quando cada um deles funciona separadamente. Qual é a razão para isso?
Será que é porque, quando os dois são ativados ao mesmo tempo, a tensão diminui?
Como são conectados os dois conjuntos de aquecedores elétricos? Em paralelo? O amperímetro está presente em cada conjunto de aquecedores elétricos ou apenas na linha principal?
O aquecedor elétrico deve ter funções de pré-aquecimento e manutenção da temperatura. No início, ambos os grupos funcionam ao mesmo tempo. Quando a temperatura desejada é alcançada, um dos grupos para de funcionar, restando apenas um grupo ativo. Por isso, os valores medidos são diferentes
Se forem utilizados dois contatos separadamente, e a capacidade da fonte de alimentação principal for suficiente, não deve haver queda de tensão
Dois grupos de aquecedores elétricos estão conectados em paralelo. O amperímetro fica na linha principal, após a conexão em paralelo; apenas a linha principal possui um amperímetro
Peço a um especialista que dê uma olhada para vocês: @yaohero @zhushuai
Desenhe isso claramente. Pense se o seu aquecedor é conectado em estrela ou em ângulo