Diferença fundamental entre C e S nos símbolos de funções dos instrumentos

2016-05-09View Original

Thread Content

Nos símbolos das funções dos instrumentos, quando indicam uma posição de modificação, C representa controle, enquanto S representa interruptor ou intertravamento. Gostaria de saber qual é a diferença fundamental entre o controle representado por C e o intertravamento representado por S. Quando devo usar C e quando devo usar S?
Reply #22016-05-09
Os circuitos de ajuste são representados por C; geralmente, eles são implementados em sistemas DCS. Eles são usados em circuitos de controle como o PID, entre outros. Já os circuitos de intertravamento são representados por S; eles são implementados em sistemas SIS. São utilizados para situações de parada de emergência, bem como para o acionamento ou desligamento de unidades industriais ou para o fechamento de válvulas de isolamento. Em resumo, é isso
Reply #32016-05-09
...Na verdade, é bastante detalhado. Cada função é representada por um símbolo diferente. Ou seja, “C” indica produção normal, enquanto “S” indica garantia de segurança. Não há necessidade de se preocupar com isso, nem mesmo de aprender sobre isso. Com o tempo, a pessoa acaba entendendo. É bem fácil de começar. . .
Reply #42016-05-09
Geralmente, C representa o controle, referindo-se às válvulas de regulação. Já S representa o sistema de intertravamento, aplicado às válvulas de corte, bombas e válvulas eletrônicas integradas às válvulas de regulação. Por exemplo, LICA(H) é um sistema de controle e alarme de nível máximo para válvulas de regulação; LIAS (H HH): Alarme de nível elevado; intertravamento que desliga a bomba ou a válvula quando o nível atinge o limite máximo ; TICAS (H HH): Controle da exibição da temperatura, alarme para limite superior elevado, intertravamento em caso de limite superior elevado – Válvula de regulação em modo de controle normal. O intertravamento em caso de limite superior elevado faz com que a válvula de regulação seja fechada. O solenóide integrado à válvula também pode enviar um sinal elétrico para fechar a válvula de regulação ; O S também é utilizado no DCS; o intertravamento SIS é necessário apenas quando há riscos significativos de segurança envolvidos.
Reply #52016-05-09
Todos os dispositivos com controle de posição da válvula de 0 a 100% utilizam C; as válvulas de comutação de dois estados também usam C. Válvulas de regulação com intertravamento têm “S” adicionado após *IC; válvulas de controle de dois estados com intertravamento utilizam apenas “S”, sem “C”.
Reply #62016-05-09
Pelo que você disse, posso entender que se houver controle de regulação, deve-se usar C, e se houver controle de ligar/desligar, deve-se usar S? Posso entender assim?
Reply #72016-05-09
O que você quer dizer é que, para um controle no intervalo de 0 a 100%, usa-se C; já para ativar ou desativar, ou abrir ou fechar, quando não há nenhuma atividade, usa-se S, em vez de C. É assim que se entende, certo?
Reply #82016-05-09
Primeiro, você precisa distinguir o conceito de intertravamento do conceito de controle, diferenciando o intertravamento nos sistemas DCS, o controle DCS e o intertravamento SIS. Então você precisa distinguir entre C: Controle e S: Cadeia – para que situações cada um deles é usado
Reply #92016-05-09
Peço informações científicas. Por favor, explique em detalhes. :aperto de mão
Reply #102016-05-09
O LZ pode ser entendido da seguinte maneira: C geralmente representa uma função de regulação, ou seja, o que você chama de controle. Geralmente, é possível encontrar símbolos como LICS ou FICS no PID; isso indica que o medidor de nível ou o medidor de vazão serve para regular alguma válvula ou outro dispositivo. A regulação consiste em fazer variações dentro de um determinado intervalo – trata-se, portanto, de um conceito de “intervalo”. S geralmente representa o intertravamento DCS; então, lz pode se perguntar: “Por que o intertravamento não pode ser considerado como um tipo de regulação?” ”Na verdade, o ajuste inclui não apenas um intervalo, mas também dois pontos específicos: 0% e 100%. Isso significa que o medidor de nível ajusta gradualmente a válvula de 100% para 0%. Já o “S” é um sistema de dois estados; sua velocidade é maior do que a do “C”. Portanto, o “S” é utilizado em situações de emergência para acionar mecanismos de bloqueio. Além disso, algumas unidades* costumam substituir o símbolo de intertravamento no sistema SIS por Z, em vez de S.
Reply #112016-05-10
Muito obrigado, agora que o senhor disse isso, eu entendi.
Reply #122021-10-25
O que S representa, como abreviação de qual palavra? Obrigado
Reply #132021-11-06
Resumo simples: controle analógico usa C, intertravamento digital usa S
Reply #142021-11-06
A letra C, quando usada como inicial, indica condutância; quando não é usada como inicial, funciona como um modificador, indicando uma função de saída, ou seja, controle. Quando usado como modificador de letras subsequentes, indica uma posição fechada ; A letra S, como inicial, indica velocidade e frequência ; Como prefixo, indica segurança; como letra subsequente, indica ligar/desligar; como sufixo, indica parar ; C:Controle, S:Comutador.
Reply #152021-11-06
C, controle, é um sinal analógico; S é intertravamento, é um sinal de valor discreto

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.