Este tópico foi editado pela última vez por “Zaihui Kangqiao” em 13/06/2016, às 17:02. A seção de teoria química começa a oferecer a atividade “Uma pergunta por dia”, com o objetivo de ajudar todos a consolidar seus conhecimentos básicos em química. Em seguida, serão lançadas séries como “Princípios da Química”, “Separação de Massas”, “Termodinâmica Química” e “Técnicas Químicas”. Esperamos que todos apoiem essa iniciativa! Desejamos um Feliz Natal a todos! As respostas para as perguntas da atividade “Uma pergunta por dia” podem ser vistas diretamente aqui; o tópico será fechado após 1 dia ! Para incentivar a participação contínua de todos este ano! Ao participar, você já recebe 3 recompensas em forma de “riqueza”; se responder corretamente, ganha mais 4 recompensas~~~ Pergunta simples: Quais são as exigências em relação à qualidade da água usada para resfriamento na nossa fábrica? DD≤2us/cm Cu≤40ug/L PH>6,8
Reply #22016-05-09
DD≤2us/cm, Cu≤40ug/L, PH>6,8
Reply #32016-05-09
1) A água de resfriamento deve ser transparente, pura, sem impurezas mecânicas ou partículas. 2) A condutividade da água de resfriamento deve ser inferior a 0,5 us/cm durante o funcionamento normal. 3) Deve-se controlar a dureza da água, de modo que ela não exceda 10 ug/L. 4) O valor do pH deve ser neutro, ficando entre 6 e 8.
Reply #42016-05-09
DD≤2us/cm Cu≤40ug/L PH>6,8
Reply #52016-05-09
Cama de ionização ineficaz: concentração de cobre de 200 miligramas por DD; ≤2 us/cm; cobre ≤40 ug/L; pH > 6,823
Reply #62016-05-09
Este tópico foi editado pela última vez por wangld em 09/05/2016, às 16:59. Parâmetros de controle: DD≤2us/cm, Cu≤40ug/L, PH>6,8
Reply #72016-05-09
DD≤2us/cm Cu≤40ug/L PH>6,8
Reply #82016-05-09
Quais são os requisitos para a qualidade da água de resfriamento na nossa fábrica? Resposta: Requisitos de qualidade da água de resfriamento: DD≤2us/cm, Cu≤40ug/L, PH>6,8
Reply #92016-05-09
Quais são os requisitos para a qualidade da água de resfriamento na nossa fábrica? Resposta: Requisitos de qualidade da água de resfriamento: DD≤2us/cm, Cu≤40ug/L, PH>6,8
Reply #102016-05-09
DD≤2us/cm Cu≤20ug/L PH>8,0
Reply #112016-05-10
Este tópico foi editado pela última vez por zwg2006 em 10/05/2016, às 09:22. DD≤2us/cm; Cu≤40ug/L ; PH>6,8
Reply #122016-05-11
Deve-se tomar medidas com relação à qualidade da água de resfriamento dos geradores com resfriamento a água (incluindo os geradores reguladores), a fim de evitar a corrosão e o entupimento dos fios ocos (de cobre). O teor de cobre e ferro na água de saída dos sistemas abertos deve atender aos requisitos de qualidade da água de alimentação. Além disso, a condutividade elétrica (a 25°C) não deve exceder 10 micromhos/cm ; Dureza não superior a 10 microequivalentes/litro ; O valor de pH está entre 8,0 e 8,5.
Reply #132016-05-16
Uma temperatura muito baixa é benéfica para o resfriamento do estator. No entanto, se a temperatura da água de resfriamento do estator for inferior à temperatura do hidrogênio, isso pode causar condensação no estator, colocando em risco a segurança da unidade; Quando a temperatura é alta, não é possível alcançar o efeito de resfriamento do estator. Além disso, há um trocador iônico no sistema de refrigeração da água. Se o sistema permanecer em condições de alta temperatura por muito tempo, a resina do trocador iônico se deteriorará (quando a temperatura da água de refrigeração ultrapassa 50 graus, a resina do trocador iônico deixa de funcionar), e assim o objetivo de purificar a água não é alcançado.
Reply #142016-05-28
De acordo com o artigo 3–10–9 das “Regulações de Gestão Técnica da Indústria Elétrica”, devem ser adotadas medidas para garantir a qualidade da água utilizada no resfriamento dos geradores com refrigeração por água (incluindo os geradores reguladores de frequência), a fim de evitar a corrosão e o entupimento dos fios ocos (de cobre). O teor de cobre e ferro na água de saída dos sistemas abertos deve atender aos requisitos de qualidade da água de alimentação. Além disso, a condutividade elétrica (a 25°C) não deve exceder 10 micromhos/cm ; Dureza não superior a 10 microequivalentes/litro ; O valor de pH está entre 8,0 e 8,5.
Reply #152016-05-28
DD≤2us/cm Cu≤40ug/L PH>6,8

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.