Atualmente, a fábrica possui um novo conjunto de unidades, que inclui um tanque horizontal para armazenamento do meio químico tolueno. As dimensões do tanque são φ1200X4000. O escritório de projetos não projetou barreiras ou diques de proteção contra incêndios, de acordo com as normas GB50160. Além disso, de acordo com as exigências da Notificação nº 3 [2014] 68, emitida pela Administração Geral de Supervisão de Segurança, que determina a necessidade de se criar “um dique para cada tanque”, encontramos um problema complicado durante a análise da segurança deste projeto. Para esses tanques de armazenamento, é realmente necessário projetar diques de proteção, e deve ser um dique por tanque? Atualmente, os projetos relacionados às tubulações e a outros aspectos de infraestrutura dessa unidade já estão prontos. Se for exigido que o escritório de projetos siga as instruções para um design do tipo “um tanque por dique”, então toda a estrutura civil, sistemas de abastecimento de água e esgoto, além das tubulações, sofrerão alterações. Também não temos certeza se o escritório de design fará alguma alteração. Alguém já enfrentou esse tipo de problema?
Todos os projetos a partir de 2014 têm essa exigência. Mas pode haver diques entre os tanques; não é necessário que estejam todos repletos de diques de proteção contra incêndios.
Este tanque horizontal, cujo meio armazenado é tolueno, embora tenha as dimensões de φ1200X4000 e não seja muito grande, sendo um tanque da categoria A, acredito que ainda assim seja necessário projetar sistemas de proteção contra incêndios de acordo com as normas GB50160 ou GB50016, desde que esteja instalado ao ar livre. Se for enterrado, é preciso construir uma estrutura especial para o tanque, pois não pode ser enterrado diretamente no solo. O tanque de diesel na sala das caldeiras tem apenas um cubo de capacidade, e as normas também exigem a instalação de dispositivos para evitar o vazamento do líquido.
Por isso, ao analisar a seção dedicada à segurança deste projeto, encontrei esse problema. Pelo que parece, o projeto já está em sua fase de design inicial; se solicitarmos alterações agora, o escritório de projetos vai nos causar mais problemas.
Foi sugerido em uma revisão especial de segurança que é necessário que o escritório de projetos faça alterações; caso contrário, não haverá aprovação na fase de conclusão das obras.
Esse problema surge porque, atualmente, alguns designers e até mesmo alguns especialistas acreditam que apenas as regras mais rígidas estabelecidas nas normas devem ser seguidas, enquanto as demais disposições podem ser ignoradas. Além disso, eles acham que não é necessário instalar diques de proteção ao redor dos tanques de armazenamento localizados no meio do equipamento. No entanto, as normas estabelecem claramente que tais diques devem ser instalados mesmo nesses casos. Na verdade, cada norma é o resultado da síntese de várias lições aprendidas com a experiência. Somente o cumprimento das normas garante a segurança; o descumprimento delas é a fonte de riscos.
De acordo com os requisitos do item 4.2.4 da norma GB50016, é necessário instalar diques de proteção contra incêndios. Embora isso não seja obrigatório, como se trata de um projeto novo e considerando a importância dada à segurança dos tanques atualmente, é essencial que os tanques de tolueno tenham diques de proteção contra incêndios.
Eu apresentei todas as minhas sugestões, como você sabe. No caso de grandes empresas estatais, muitos projetos são iniciados “primeiro começa a execução, depois se compra o necessário”. Os escritórios de projeto fazem parte do próprio sistema da empresa. Com essas sugestões, é preciso alterar vários aspectos relacionados ao projeto geral e aos processos técnicos envolvidos. Temo que alguns líderes ignorem essas sugestões e as tratem como algo irrelevante. O que mais me assusta são os “especialistas” do departamento de segurança, que não conseguiram identificar os problemas relacionados ao projeto de segurança. Dessa forma, ao finalizar tudo isso, criam-se sérios riscos para a produção futura.
Foi uma decisão tomada de forma arbitrária pelo órgão de segurança, e na prática é difícil de ser implementada; em muitos lugares, não há exigência obrigatória disso. **As normas padrão realmente foram discutidas e analisadas por muitos especialistas da área. Mas gostaria de saber se a autoridade responsável pela segurança emitiu esse documento após consultar a opinião do público ou de especialistas. Além disso, o documento não é preciso: como se pode tratar da mesma maneira um tanque com capacidade de 10.000 cubicos e um tanque com capacidade de 50 cubicos? É preciso adicionar uma barreira entre os 2 tanques de 50 cubicos?