Thread Content
Este tópico foi editado pela última vez por zhaoqingsheng em 10/05/2016, às 07:37. O junta de expansão localizada no tubo de saída da bomba de circulação da rede de aquecimento da nossa empresa se esticou após a partida da bomba. Pergunta: No tubo de saída da bomba de circulação da rede de aquecimento, onde está instalado o junta de expansão de onda única, é necessário instalar suportes de fixação na extremidade posterior da junta de expansão?
Não é necessário. Geralmente, é adicionado um suporte na entrada do junta de expansão, para evitar a força contrária exercida pela expansão sobre a bomba.
Quando suportes fixos são instalados em ambas as extremidades, o tubo ondulado perde sua função. A prática normal é que os conectores de expansão do tubo ondulado possuam barras de limitação, a fim de evitar uma compressão ou estiramento excessivos. Não sei se você possui isso.
A saída da bomba de água deve ser um colar de amortecimento, equivalente a um acoplamento de expansão monovibracional com limitador. Se for apenas um junta de dilatação, ela será esticada.
Se for um junta de expansão de liberdade, haverá um problema com a força da placa cega. É necessário instalar suportes fixos para resistir à força exercida pela placa de vedação. Se não for definido, ocorrerá o desvio do tubo. Ou então, o junta de dilatação é esticada, chegando até a se danificar. Se for um junta de dilatação com barra de tração, a barra pode equilibrar a força da placa cega. Não é necessário usar suportes fixos.