expressões de controle sequencial Honeywell

2016-05-10View Original

Thread Content

Tem alguém da Honeywell aí? Quem pode me ajudar a entender o que significa a expressão FIC2124.PIDA.SPTVSTATE:=FIC2124.PIDA.SPTVSTATE0?0:NOP? Alguém pode fornecer algumas explicações sobre expressões, etc.?
Reply #22016-05-11
Se for FIC2124.PIDA.SPTVSTATE0, então FIC2124.PIDA.SPTVSTATE:=0. Caso contrário, nada é feito; ou seja, o valor de SPTVSTATE permanece no estado RAMP do PID: Off (0), Preset (1), Run (2)
Reply #32016-05-11
É incrível! Se tiver alguma dúvida no futuro, por favor, peça minha ajuda. Eu estou começando a me familiarizar com os produtos da Honeywell
Reply #42016-05-12
O que significa SPTVSTATE?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.