Os tubos que transportam substâncias perigosas da categoria A/B (líquidos) precisam ter isolamento térmico. Pretende-se usar poliuretano para esse fim. Quais são os requisitos específicos em termos de resistência ao fogo para o poliuretano? Existem regulamentos rígidos sobre autoextinção por falta de oxigênio e índice de oxigênio? São as regras que precisam ser cumpridas. Além disso, o material isolante do lado de fora do tanque é o mesmo dos tubos?
Resistente a chamas. O índice de oxigênio não deve ser inferior a 30%.
Deve-se utilizar materiais incombustíveis. Quando a camada de isolamento térmico for feita de espumas plásticas retardantes de chama, seu índice de oxigênio não deve ser inferior a 30. Por favor, leia atentamente as normas de segurança contra incêndios para projetos petroquímicos~~
Norma de petroquímica 6.1.2: As camadas de isolamento dos tanques de hidrocarbonetos liquefeitos e líquidos inflamáveis devem ser feitas de materiais não inflamáveis. Quando a camada de isolamento térmico é feita de espuma plástica retardante de chama, seu índice de oxigênio não deve ser inferior a 30. Na explicação do texto, é dado um exemplo específico de que o material de espuma de poliuretano não pode ser utilizado. . . O poliuretano geralmente só consegue atingir um nível de dificuldade de ignição, não alcançando os padrões exigidos.
Resistente a chamas. O índice de oxigênio não deve ser inferior a 30%.
Obrigado. É que o poliuretano não pode ser usado para isolamento térmico, ou também não pode ser usado para isolamento térmico negativo?